- 快速熔斷器在軋機傳動系統的應用
中安裝多個快速熔斷器,在主回路未有大電流的情況下多次發生快熔燒毀故障,經判斷為快熔疲勞性損壞,快熔故障容易引發軋機高速斷帶事故,影響惡劣。本文主要研究影響快熔壽命的因素,提出準確把握快熔工作狀態的可行性方法,提前發現問題,解決設備隱患。1 快速熔斷器在主傳動系統中的作用軋機主傳動系統采用多個傳動柜并聯,其中整流柜為三相三并聯,逆變柜為三相四并聯,每個機架有21 個功率單元,42個快熔,如圖1 所示,71C2PRA 和71C2NRA 為某相的一個功率單元的兩
設備管理與維修 2023年1期2023-02-21
- 封閉型噴射式熔斷器替代跌落式熔斷器的可行性分析
上,高壓電通過熔斷器的進線側,再從熔斷器的低壓側接入變壓器的進線側,而熔斷器內部安裝有高壓熔絲,不僅對變壓器起到保護的作用,而且在對變壓器進行檢修的時候,可以操作熔斷器,使得熔斷器分閘,從而使變壓器斷電,檢修人員可以對變壓器進行檢修。但是這樣也出現了一些問題,由于在電網上使用的熔斷器大部分均是跌落式熔斷器,使用令克棒便可以操作熔斷器的分合閘,故也常發生變壓器被盜的現象。例如2021年5月湘西花垣縣公安局破獲了一起盜竊變壓器銅絲案,犯罪團伙一年內偷了40對臺
價值工程 2022年35期2022-12-26
- 數據中心10 kV電壓互感器高壓熔斷器異常熔斷分析
mer,PT)熔斷器頻繁熔斷現象普遍存在于中高壓配電系統中。文獻[1-7]認為PT高壓熔斷器熔斷是由于系統發生鐵磁諧振、弧光接地過電壓、低頻飽和電流、PT內部故障或二次回路接線及PT產品質量問題等原因引起,但這些文獻集中于對YN/yn/開口三角形接線方式PT熔斷器熔斷的研究,而對于V-V接法的PT熔斷器熔斷目前僅有極少的研究,V-V 接法的三相PT高壓側中性點不接地并且一、二次側無消諧裝置,即PT勵磁電感不能參與零序回路的電磁振蕩過程[2],因此V-V接法
電器與能效管理技術 2022年4期2022-09-21
- 中壓變壓器保護用熔斷器小電流熔斷特性的試驗研究*
壓變壓器保護用熔斷器廣泛應用在配電系統中。當線路發生過載或短路故障時,中壓熔斷器可自行熔斷切斷電路,避免設備損壞和事故蔓延[1]。熔斷器在規定時間內承載而不發生熔化的電流稱為約定不熔化電流。在約定不熔化電流以下,熔體不允許發生熔化現象。在規定時間內,能夠使熔體熔化的電流稱為約定熔化電流[1]。當電流大于約定熔化電流時,只要時間足夠長,熔斷器就會發生熔斷。在約定不熔化電流與約定熔化電流之間,熔斷器可以熔斷,也可不熔斷,熔斷與否常受到隨機因素的影響。近些年,在
電器與能效管理技術 2022年7期2022-09-19
- 基于有限元分析的熔斷器溫度仿真計算
0]0 引 言熔斷器作為保護電器的裝置被廣泛應用于各變電站中。熔斷器的外殼和滅弧介質一般使用陶瓷、石英砂等化學結構穩定的材質,使用壽命約為30年。熔體選擇銀、銅、錫等材質,在運行過程中受到電流和環境的影響,不可避免地會發生老化,導致熔體瞬間無法正常開斷并有效滅弧,造成熔斷器局部溫度升高,嚴重時會破壞熔體隔離筒絕緣,導致環網柜燒毀[1]。因此,熔斷器運行溫度分布是判斷熔斷器運行狀態的重要參數,對提高其運行可靠性具有現實意義。本文使用Ansys有限元軟件,首先
電器與能效管理技術 2022年1期2022-09-17
- 無霜冰箱化霜熔斷器故障分析及可靠性設計的研究及應用
制主要依靠化霜熔斷器完成。化霜熔斷器是化霜系統安全控制的核心部件,化霜熔斷器的設計是無霜冰箱化霜性能及安全性能設計的關鍵核心技術?;訜岢霈F(xiàn)異常后,熔斷器起到保護作用進行熔斷,后續冰箱的運行也將會出現異常[1],化霜加熱器將不再工作,冰箱不再化霜,運行一定時間后,蒸發器將會出現大量結霜,制冷效率明顯降低,結霜量持續增加會堵塞風路系統,造成整機制冷效果差或不制冷[2]。加熱器出現異常后,按照軟件的控制規則,熔斷器起到保護作用是一種正常的安全控制。若加熱器未
家電科技 2022年4期2022-08-20
- 基于溫控熔斷器的箱變保護系統探討
大。受限于高壓熔斷器設備技術的發展,目前常見的美式箱變容量痪?150kVA以下。2021年5月,西安斯泰德、西安祥源振力、西安厚德等公司的100A、125A、140A、160A 35kV高壓熔斷器相繼取得高壓型式試驗報告,使得美式箱變容量突?000kVA成為可能。目前,美式箱變的高低壓兩側的設備配置基本為:高壓側熔斷器+負荷開關、低壓側框架斷路器。35kV美式箱變的高壓熔斷器均為油浸式,結構緊湊,以125A的35kV高壓熔斷器為例:高壓熔斷器保護作用
電力設備管理 2022年11期2022-07-27
- 10 kV 雙斷口跌落式熔斷器設計
術更新,跌落式熔斷器在配電中的運用也越來越廣泛,尤其在10 kV 電力系統中,作為電力變壓器的過載、短路保護和額定電流的合分閘操作,對跌落式熔斷器的技術要求也越來越高。而且目前電網所使用的跌落式熔斷器都沒有遠程監測功能,不能實時監測出跌落式熔斷器的工作狀態,大大增加了檢修人員的工作難度。為了增加熔斷器的開斷性能,適應未來電氣物聯發展趨勢,設計出一種新型可靠的跌落式熔斷器是必要的。10 kV 雙斷口跌落式熔斷器,在線路發生故障時,不僅比普通的跌落式熔斷器開斷
甘肅科技 2022年3期2022-07-09
- 35kV戶外PT高壓熔斷器保險管更換裝置研制與應用
700引言高壓熔斷器是最簡單的一種保護電器,它是在電氣設備承受大的電流時,先于被保護的電氣設備而熔斷,起到保護該電氣設備免受過載和短路電流的損害。35kV戶外母線、線路電壓互感器,都經過戶外高壓熔斷器(限流)加以保護。從實際運行情況來看,一次側雷電過電壓,一次側操作或故障時造成的各種振蕩回路,導致系統出現諧振過電壓,致使線路電壓互感器鐵心飽和,造成繞組過電流,高壓熔斷器熔芯熔斷。更換高壓熔斷器的工作對于運維人員來說不分刮風下雨,白天黑夜。由于無專供運維人員
探索科學(學術版) 2021年12期2021-12-04
- 一種組合式直流熔斷器總成裝置研制
蓄電池出口直流熔斷器和信號熔斷器有序退出[2],蓄電池出口熔斷器的投退操作頻繁。目前,主要采用專用的熔斷器操作把手進行蓄電池出口熔斷器和信號熔斷器進行投退操作。該投退操作需先拆除正負極信號熔斷器,再用專用把手分別拉開正負極出口熔斷器,共12個步驟,操作繁瑣。傳統直流熔斷器卡扣易氧化,導致操作更加費力,熔斷器底座為陶瓷材料,在操作過程中常出現誤碰斷裂的現象。此外正負極直流熔斷器接口無隔離,在操作過程中誤碰正負極導致直流短路,損壞設備、危害人身安全的現象也時有
電力設備管理 2021年9期2021-10-30
- 淺談熔斷器的分類與選用
白澤摘要:熔斷器(fuse)是指當電流超過規定值時,以本身產生的熱量使熔體熔斷,斷開電路的一種電器。熔斷器是根據電流超過規定值一段時間后,以其自身產生的熱量使熔體熔化,從而使電路斷開;運用這種原理制成的一種電流保護器。熔斷器廣泛應用于高低壓配電系統和控制系統以及用電設備中,作為短路和過電流保護。本論文對熔斷器的結構、分類、原理、優缺點等方面進行討論。一、熔斷器的結構1)熔體部分——保險絲的核心 ,既是感測元件又是執行元件。2)電極部分——熔體與電路聯接 ,
科學與生活 2021年7期2021-09-10
- 12 kV跌落式熔斷器運行特性及試驗研究
2 kV跌落式熔斷器(熔斷器)安裝在配電網變壓器上,作為配電網變壓器的主保護;安裝在10 kV配電網線路分支線上,可縮小停電范圍。熔斷器速斷特性及載熔件自然跌落形成明顯的斷開點,具備隔離開關功能,給檢修段線路和設備創造了安全的作業環境,增加了檢修人員的安全感,因此熔斷器在配電網變壓器保護和10 kV配電網線路支線保護中得到普及[1-3]。熔斷器開斷保護性能取決于熔斷件(熔絲)的熔斷特性(安秒特性曲線),由于熔斷器成功開斷時間僅為十幾ms,甚至更短,遠小于配
東北電力技術 2021年8期2021-09-06
- 秦二廠棒控系統熔斷器篩選測試與壽命評估
機箱含有12個熔斷器,在260 V三相動力電源回路保護電源、機箱以及CRDM線圈。近年來,隨著運行年限的增加,棒控系統設備老化現象逐漸凸顯,故障率逐漸升高,系統穩定性與可靠性不斷下降。棒控電源柜的熔斷器屬于易老化的設備之一,一旦非預期老化熔斷,將造成控制棒滑棒、落棒乃至反應堆停堆等嚴重后果,但核電廠維修與技術人員僅憑現場情況和使用經驗無法準確判斷熔斷器的實際老化情況,導致預防性維修行動的制定依據不足,本著專業化、精細化以及科學決策的原則,科學地針對熔斷器進
中國核電 2021年4期2021-08-25
- 中低壓熔斷器常見故障及選型原則簡析
74)0 引言熔斷器已經生產了一百多年,現在世界各國和我國都在大量生產和使用熔斷器,它們承擔著保護電氣設備和電網的重要任務,并且限制了不可避免的事故發生和確保用戶供電[1-3]。我國自上世紀五十年代開始進行熔斷器生產,主要是對典型的熔斷器進行研究、試制,而后形成幾個系列的產品。上世紀八十年代,我國熔斷器產業從仿制到形成系列化產品陣容。進入本世紀后,國產熔斷器產品的發展日新月異,其類型和功能逐漸多樣化[4-5]。然而,熔斷器行業面臨的新問題是技術標準滯后、生
湖北電力 2021年3期2021-08-23
- 35kV箱變高壓熔斷器慢熔故障分析及解決思路
年多次出現高壓熔斷器慢熔故障,導致箱變燒毀、集電線路被迫退出運行的事故,給企業造成了巨大的電量和經濟損失。本文對該企業某型號35kV箱變高壓熔斷器慢熔故障從設計、安裝、運行方面進行了分析,發現選型不合理是高壓熔斷器慢熔故障的主要原因。從設計、安裝和運維的角度,提出了預防35kV箱變高壓熔斷器慢熔的措施。1 箱變故障診斷1.1 故障概況2020年4~6月對6188臺同一型號箱變進行統計,其中33臺35kV箱變高壓熔斷器發生慢熔故障,占同期箱變故障的97%,故
電力設備管理 2021年7期2021-08-10
- 某變電站10kV 1M 51PT熔斷器熔斷處理及相關保護分析
電等影響,PT熔斷器很容易出現由暫態沖擊導致的過電壓熔斷,進而影響變電的安全效益和經濟效益。尤其是在我國變電站運行過程中,電壓互感器高壓側PT熔斷器熔斷后將直接導致電力系統“虛接”,致使自動化系統誤報,給變電站運維管理造成了非常大的干擾。嚴重時甚至引起誤動作,導致計量裝置失效或電氣裝置損毀,在今后工作中需全面重視。2 故障概況本次研究過程中主要以某變電站10kV 1M 51PT熔斷器熔斷事故為例,分析PT熔斷器運行狀態及缺陷情況,其具體內容如下。某變電站主
電氣開關 2021年6期2021-07-05
- 一種變電站35 kV 戶外支柱式熔斷器更換裝置
0011)1 熔斷器更換裝置目前,巡維中心變電站為提高電網質量,經常頻繁投切電容電抗以保障電壓頻率質量,使得變電站內35 kV 戶外支柱式熔斷器很容易熔斷。更換熔斷器需要高處作業并且2 人配合才可完成,同時存在較大安全隱患。本文研究的熔斷器更換裝置是一種機械類裝置,該裝置可單人完成高處作業,無需他人輔助,解決了傳統熔斷器安裝過程中兩端受力不均的問題。熔斷器套管兩端不會出現因用力程度不夠以及左右力度不均等情況,造成熔斷器兩端接觸不良使熔斷器更易熔斷的現象。本
設備管理與維修 2021年6期2021-04-20
- 發電機機端PT高壓側熔斷器“慢熔”現象的判斷與對策
機端PT高壓側熔斷器“慢熔”現象的判斷與對策崔志堅 趙 躍 張 亮 宋 明 胡琪龍(國家能源集團安徽安慶皖江發電有限責任公司,安徽 安慶 246008)本文從某廠發生的發電機機端PT高壓側熔斷器“慢熔”現象入手,詳細分析了產生“慢熔”現象的原因以及“慢熔”對勵磁系統、發電機保護和測量系統的影響,提出了高壓側熔斷器“慢熔”現象的判斷方法,并給出解決機端PT高壓熔斷器“慢熔”的三種方法。高壓熔斷器;慢熔;電暈腐蝕;自動電壓調節器;發電機保護;測量系統0 引言2
電氣技術 2021年2期2021-02-26
- 光伏電站一類燒負極熔斷器故障原因分析
)0 引言管狀熔斷器是一種廣泛使用的電路保護元件,目的是在某一設備工作中發生電流過載或短路等不正常情況下,熔斷器瞬間熔斷,將故障部分的損壞限制在盡可能小的范圍內[1-2]。隨著全球光伏產業的蓬勃發展,IEC 60269-6 標準的制定,原gR 級熔斷器在光伏直流側的保護位置被gPV級熔斷器取代[3]。針對個別光伏電站頻發匯流箱負極保險熔斷故障,開展了深入地調查、分析。通過現場熔斷器的失效分析、直流匯流箱結構分析、不同品牌熔斷器底座結構比對分析,發現此類熔斷
機電工程技術 2020年9期2020-10-26
- 風電機組箱式變壓器高壓側熔斷器選型研究
壓側采用的則是熔斷器。熔斷器是靜止部件,所以通??梢哉J(rèn)為它的可靠性是100%。智能斷路器由采用集成電路芯片的控制器和斷路器本體構成,是復雜的電子機械部件,在當前技術質量有限的前提下,不可避免地存在失效而拒動的可能[1]。斷路器拒動指的是當出現電氣故障且滿足斷路器跳閘條件時,斷路器由于自身原因不能跳閘而失去電氣保護功能,此時則需要高壓側熔斷器提供后備保護。高壓側熔斷器選型必須滿足兩個條件:一是需作為高壓側短路的主保護;二是需作為低壓側短路的后備保護。本文圍繞
湖南水利水電 2020年4期2020-09-17
- 環網柜熔斷器垂直和水平布置下溫度分布特性
中由負荷開關-熔斷器組合的電器柜所形成變壓器回路間隔,其中熔斷器是用來快速開斷短路電流,對所接變壓器起保護作用[1]。熔斷器中的熔體通常用純銀或電解銅等高電導率材料制成帶有槽口的帶狀或線狀,其截面和熱容量均很小,當由電流的熱效應形成的熱量累積達到熔體熔點使其熔斷時,可以快速斷開電路以保護變壓器。熔斷器在環網柜內正常工作時,工作電流產生的熱積累會使熔體長時間工作在高溫環境下,這將會導致熔體在正常狀態下因高溫而熔斷,嚴重時會破壞熔絲隔離筒絕緣,導致環網柜燒毀[
科學技術與工程 2020年22期2020-09-04
- 淺議10kV跌落式熔斷器選型、安裝及運維要求
孫兵摘要:熔斷器是目前國內配電網最常用的保護開關。它不僅具有環境適應性強、操作方便等優點,而且與其他電氣保護開關相比,具有更經濟、更適用的特點,對10kV電網跌落熔斷器的安裝方法、動作元件和操作措施進行了研究,得出結論。關鍵詞:10kV;跌落式熔斷器;選型;安裝;運維要求1? 引言10kV配電變壓器和分支線路經常用到熔斷器,因為典式眐U(xiǎn)絲具有短路保護功能。跌落式熔斷器安裝使用中一旦發生事故,熔斷器動作會在配電線路上工作,使線路在安全范圍內停電,最后直至斷
中國房地產業·中旬 2020年12期2020-06-09
- 便于10kV絕緣桿作業法帶電更換跌落式熔斷器連接件的研究
帶電更換跌落式熔斷器作業占帶電作業總量的8%-10%,為了更好的做好帶電作業,我們針對此項目中出現的難點進行深入研究,以確保帶電作業過程中的安全性和便利性,切實減小此項工作的工作量。跌落式熔斷器是10kV配電線路分支線和配電變壓器最常用的一種短路保護開關,它安裝在10kV配電線路分支線上,可縮小停電范圍,因其有一個明顯的斷開點,具備了隔離開關的功能,給檢修段線路和設備創造了一個安全作業環境,增加了檢修人員的安全感。安裝在配電變壓器上,可以作為配電變壓器的主
- 高壓跌落式熔斷器操作便捷性的研究
1 高壓跌落式熔斷器簡介熔斷器作為配電線路分支的一個重要保護開關,在短路故障作用下操作便捷、使用經濟,尤其是在戶內外應用過程中,具有較強的功能性。高壓熔斷器有助于保護線路與配電變壓器,要求高壓熔斷器本身操作簡單,便于使用,在安裝相應的配電線路過程中,分支線路有助于縮小停電范圍,使用熔斷器有助于斷開點與后面分支線路產生隔離。開關與線路之間斷開后便于線路檢修和設備檢修,為保障檢修人員提供一個安全操作空間,確保人身安全。高壓跌落式熔斷器,則是基于一般熔斷器設計形
技術與市場 2020年1期2020-01-08
- 變電站10kV母線電壓互感器熔斷器頻繁燒損研究及治理
過對往年多起的熔斷器熔斷事件的統計及分析,并利用ATP-EMTP電磁暫態仿真軟件模擬低頻振蕩,對熔斷器熔斷原理進行分析,尋找導致熔斷器頻繁熔斷的原因,并結合現場提出初步防范意見。關鍵詞:10kVPT;熔斷器;ATP-EMTP仿真軟件;鐵磁諧振;低頻振蕩引言據不完全統計,近5年變電管理一所發生的10kV電磁式電壓互感器一次側熔斷器熔端現象多達60余次,且熔斷頻率有逐年增加的態勢。在10kV系統中,PT主要起到監測運行中的電源母線及高壓設備的運行情況,同時也為
中國電氣工程學報 2019年26期2019-10-21
- 汽車低壓電線與熔斷器的匹配選擇方法
0011)1 熔斷器與電線的匹配選擇方法汽車低壓電線與熔斷器的合理匹配是汽車電路保護的重要內容,本文重點關注熔斷器與電線的匹配選擇方法??傮w思路如下:①負載-熔斷器匹配;②負載-電線匹配;③熔斷器-電線匹配;④負載-熔斷器-電線三者合理匹配。1.1 計算熔斷器要保護的負載電流 (穩定電流)負載電流(A)=[額定功率(W)/標稱電壓(V)]×[供電電壓(V)/標稱電壓(V)]1.2 負載-熔斷器匹配,根據負載電流選擇熔斷器的額定電流熔斷器的額定電流應根據負載
汽車電器 2019年8期2019-08-27
- 直流組網電力推進系統熔斷器的仿真與試驗研究
網電力推進系統熔斷器的仿真與試驗研究潘永德(大連測控技術研究所,遼寧大連 116013)熔斷器是直流組網電力推進系統保護的關鍵元件,本文研究了熔斷器在直流組網電力推進系統保護中的原理和特性。通過熔斷器熔斷試驗,總結了熔斷器熔斷過程、特性和關鍵參數,并以此利用數值方法建立了熔斷器的仿真模型,該模型仿真計算的結果與試驗結果接近。該仿真模型能夠用于后續直流組網電力推進系統的短路電流計算,為后續直流組網電力推進系統的設計提供幫助。直流組網 熔斷器 數值建模 短路電
船電技術 2019年6期2019-07-08
- 純電動汽車高壓直流熔斷器計算及選型方法
動汽車高壓直流熔斷器計算及選型方法,并實例說明。電動汽車電氣拓撲圖如圖1所示。2 熔斷器選型2.1 熔斷器分類1)按動作特性主要分為:普通熔斷器 (gG/gL)、快速熔斷器部分范圍保護 (aR)、快速熔斷器全范圍保護 (gR)、Time-delay型及特殊熔斷器。圖1 電動汽車電氣拓撲圖2)按照外形形狀主要分為:①英標熔斷器。英式熔斷器殼體采用陶瓷材質,圓柱管體,具有體積小、浪涌耐受性能強、性價比高、弧電壓小、功耗低等特點,一般小于100 A的熔斷器推薦采
汽車電器 2019年5期2019-05-30
- 厚膜熔斷器串電阻并聯使用的可靠性研究★
18)0 引言熔斷器是一種串聯在被保護電路中的過電流保護器件,當被保護電路的電流超過規定值并經過一定時間后,由熔體自身產生的熱量會熔斷熔體使電路斷開,從而起到保護作用[1-5]。熔斷器作為一種可靠性器件,廣泛地應用于國內外各種航天器件中,在安全領域中占有極其重要的地位[6-7]。航天工程任務中對于高可靠厚膜熔斷器的選用極為重視,因為航天任務是一個高科技、高風險的系統工程,尤其是載人航天工程,對安全性、可靠性更是提出了零故障、零失效的要求。如果熔斷器失效就可
電子產品可靠性與環境試驗 2018年5期2018-11-15
- 35kV落跌式熔斷器異常熔斷故障抑制措施
35kV落跌式熔斷器是諸大油田電路的主要配電網,其安全性很是重要。最近幾十年以來,油田35kV落跌式熔斷器頻繁異常地發生熔斷事故,年平均發生次數近三百次,這嚴重影響了電路配網的安全。據分析,該問題在油路配電網中具備廣泛的普遍性,針對這一事故研究展開,提出配套的抑制措施,對提高35kV電路的供電安全具有極大意義?!娟P(guān)鍵詞】35kV落跌式熔斷器抑制措施 異常熔斷故障 抑制措施 額定電流35kV落跌式熔斷器在油田儲備電網的配電系統中占據重要地位,其安全性很是重要
電子技術與軟件工程 2018年18期2018-11-05
- 宇航用某新型膜式熔斷器應用驗證方法設計與實現
天工程的成敗。熔斷器作為一種電路保護關鍵元件,廣泛應用在航天系統設計中,可用于短路和過載的保護設備[1-2],如接收機、電源電路和PCU等關鍵單機系統中,一般工作在長期連續工作模式下,對電路系統可靠性起著極其重要的作用。熔斷器的失效可能導致整個被保護系統的失效,可能會造成系統工程巨大的風險與損失,這些都對熔斷器的應用可靠性提出了更高的要求。新型膜式熔斷器(以下簡稱 “熔斷器”)是某型號急需選用,擬功能替代國外某型宇航用高可靠熔斷器,其價格昂貴、技術受限又面
電子元件與材料 2018年9期2018-09-26
- 小型熔斷器過載熔斷試驗技術研究
引言高可靠小型熔斷器[5]是衛星、宇航設施中重要的保護器件,熔斷器通常串聯安裝在模塊或分系統的電路中,在系統長時間正常工作過程中,熔斷器應保持穩定工作,不能出現斷路;在異常情況出現時,熔斷器要及時地熔斷,切斷電路以保護整體電路的安全。目前,國內有多家單位在進行高可靠小型熔斷器產品的研制和生產,對高可靠小型熔斷器的性能考核是各個單位均面臨的問題,過電流特性是熔斷器的關鍵性能,而過載熔斷試驗是考核熔斷器過電流特性的關鍵試驗。歐洲空間元器件協調委員會(ESCC)
電子產品可靠性與環境試驗 2018年4期2018-09-04
- 風力發電組合式變壓器用高壓限流熔斷器爆熔故障的原因分析
壓器用高壓限流熔斷器爆熔故障的原因分析袁乙專 張曉峰 毛啟武 張偉濤 鐘志錦(明珠電氣股份有限公司,廣州 511400)高壓限流熔斷器發生爆熔等故障,是影響組合式變壓器安全運行的主要威脅之一。針對風力發電組合式變壓器用高壓限流熔斷器爆熔問題,分析故障的主要原因在于:設計選型時未滿足熔斷器降容要求、引線銅片處滲油、長時間熱量累積造成絕緣加速老化。經額定電流為31.5A的熔斷器溫升試驗表明,高壓限流熔斷器內部溫度比外部油溫高出25K是可能的,即外部油溫在75℃
電氣技術 2018年8期2018-08-18
- 陜汽德龍X3000系列汽車新型中央集電盒電路解析
面設置了78路熔斷器,實物上以數字1~78順序標注。為便于電器分類,圖1中以F1、F2~F78順序標注。78路熔斷器的功能定義及對應配置的熔斷器插片規格如圖1所示。2)中央集電盒的正面設置了25組繼電器,實物上以數字79~87、91、93~107順序標注,圖1中以K79~K87、K91、K93~K107順序標注。每組繼電器的插孔分別以數字85、86、87、(87a)、30標注。25組繼電器的功能定義如圖1所示。其中K83、K84、K85、K86分別為小燈(
汽車電器 2018年4期2018-05-09
- 10 kV跌落式熔斷器掉管和熔斷故障的解決方法分析
引 言跌落式熔斷器在我國10 kV配電網絡中的應用十分廣泛,不論是城市還是農村的電力系統都離不開10 kV跌落式熔斷器的保護,該熔斷器對電壓為10 kV的分支線路和變壓器保護尤為顯著。但目前我國10 kV跌落式熔斷器的整體運行狀況并不樂觀。熔斷器會出現突然斷電的情況,失去保護作用,使停電范圍擴大,影響了電力系統的穩定運行。10 kV跌落式熔斷器的故障原因包括熔斷器安裝不規范、日常維護不夠細致全面及設備老化。除此之外,熔斷器也會受異常因素的影響如熔絲斷裂或
通信電源技術 2018年6期2018-01-24
- 2種常見車載熔斷器選擇方法分析
)2種常見車載熔斷器選擇方法分析陳 興,王恩棟(一汽技術中心乘用車電子電氣開發部,吉林 長春 130011)介紹車用熔斷器選型的基本理論依據;根據多年積累的經驗和實車驗證結果,介紹2種常見負載熔斷器的選擇方法。熔斷器;焦耳定律;線路保護汽車熔斷器是汽車電氣線路中的重要保護器件,其作用是保護汽車電氣線路及用電器不因過流、短路故障而發生損壞,并防止電氣線路過熱起火。本文不介紹以往文獻所經常描述的電阻型負載、脈沖型負載和浪涌型負載等熔斷器的選擇方法,因前人已對其
汽車電器 2017年10期2017-11-07
- 純電動汽車用高壓直流熔斷器選型計算
汽車用高壓直流熔斷器選型計算謝小鋒(福建新龍馬汽車股份有限公司,福建 龍巖 364000)文章介紹了純電動汽車用高壓直流熔斷器使用條件及修正系數,并以空調壓縮機為例說明高壓直流熔斷器的選型計算。純電動汽車;高壓直流熔斷器;選型CLC NO.: U472 Document Code: A Article ID: 1671-7988 (2017)19-84-03前言純電動汽車高壓電纜很短,發生短路故障時會短時間內形成強大的浪涌沖擊電流。為保證高壓用電器及車上人
汽車實用技術 2017年19期2017-11-01
- 配網PT熔斷器故障分析及故障監測系統研究
00)配網PT熔斷器故障分析及故障監測系統研究李 兵 丁順清 徐 峰 楊 義 劉 杰(國網重慶彭水縣供電有限責任公司,重慶 409600)PT熔斷器是電力系統中重要設備,針對PT熔斷器故障造成的原因,提出一種新的電壓、電流雙檢測的方法。通過Matlab/Simulink建立熔斷器故障模型進行仿真計算,分析了PT熔斷器故障電壓電流與故障原因之間的關系,并對熔斷器故障的診斷技術進行研究。結果表明,鐵磁諧振故障和系統中的低頻飽和電流是造成PT熔斷器熔斷故障的主要
電氣技術 2016年5期2016-11-17
- 光伏系統保護用熔斷器的發展與應用
光伏系統保護用熔斷器的發展與應用高覽電氣(上海)有限公司 ■ 杜曉牧介紹光伏系統中用于過電流保護的熔斷器的發展歷程,通過對IEC和UL標準中對于光伏熔斷器部分的規定,結合國內外知名逆變器和直流匯流箱的制造廠家的工程實踐,給出正確選用光伏系統保護用熔斷器的注意事項。過電流保護;gPV級熔斷器;光伏直流匯流箱;大功率集中式逆變器0 引言1864年電氣工業就采用鉑絲作為熔斷器來保護海底電纜。熔斷器誕生于白熾燈的時代,擁有超過150年的應用歷史。熔斷器從未過時且由
太陽能 2016年8期2016-09-23
- 8/20μs雷電流沖擊下熔斷器開斷性能
s雷電流沖擊下熔斷器開斷性能李祥超周中山王成芳陳戎健陳璞陽(南京信息工程大學中國氣象局氣溶膠-云-降水重點開放實驗室南京210044)針對熔斷器在8/20μs波形雷電流沖擊下開斷性能的問題,通過對熔斷器中流過雷電流瞬間熔體的溫度上升和熔斷器的開斷動作時間的理論分析,以及對雷電流通過導體時,載流導體所受有質動力作用機理的理論分析。選用一種鉛鋁合金材質熔斷器,利用8/20μs波形雷電流進行沖擊實驗,得出當熔斷器的工頻熔化電流小于5A時,符合熔斷器的允通能量I2
電工技術學報 2015年24期2015-10-25
- 汽車熔斷器的正確選用與規范檢測
校1 引言汽車熔斷器是汽車電氣線路中的重要保護器件,俗稱保險絲。其作用是保護汽車電氣線路及用電器,不因過流、短路故障而發生損壞,并防止電氣過熱起火。在汽車電氣線路中,蓄電池、發電機為供電電源,線路由此出發,經由導線、插接器、電氣開關連接到汽車的各電器,形成電氣系統。為保證電氣系統安全,在電路中一般設有熔斷器,安裝在電路靠近電源的部位,以便能夠控制后續線路及用電器的供電,防止電路短路或負荷運行而導致的過電流現象的發生。2 汽車熔斷器的構造一般熔斷器由三個部分
時代汽車 2015年11期2015-08-15
- 電動汽車用電流熔斷器的選型與試驗研究
設置單獨的電流熔斷器。而電動汽車用電流熔斷器缺少標準和選型計算方法,導致車輛出現高壓故障時不正常熔斷。針對實車運行中高壓配電系統出現的電流熔斷器熔斷現象,參考機車用高壓熔斷器標準,設計了相關的電動汽車用電流熔斷器熔斷試驗,提出了電動汽車用電流熔斷器的選型計算方法和注意事項,為電動汽車用電流熔斷器標準化提供了參考意見。1 電動汽車用高壓配電系統電動汽車用高壓配電系統主要用于對電動汽車各高壓回路中高壓驅動部件的高壓電進行通斷控制,保護各高壓回路在出現短路和過流
- 微型管狀熔斷器高電壓低氣壓下熔斷特性研究
關鍵的環節使用熔斷器[1-2],當出現電路短路等異常情況時,靠熔斷器斷開故障回路,以保證飛行器的安全。目前國內外一般使用三種類型的熔斷器[2-3],一種是符合MIL-PRF-23419/8的管狀FM08系列熔斷器,一種是符合MIL-PRF-23419/12的固態FM12系列熔斷器,還有一種是參照MIL-PRF-23419/8的上海松山電子有限公司的RSG-I-FFA系列管狀熔斷器。由于眾所周知的原因,在我國自主研發的空間飛行器中幾乎沒有使用FM12系列熔斷
載人航天 2014年4期2014-11-20
- 小型熔斷器標識在醫用電氣設備中的重要作用
麗 李佳戈小型熔斷器也稱為保險絲,在G B 9364.1-1997《小型熔斷器 第1部分:小型熔斷器定義和小型熔斷體通用要求》中定義為:當通過該裝置的電流超過規定值持續足夠的時間,該裝置中的一個或多個經特殊設計、特殊配比的元件熔斷,斷開其所接入的電路,從而切斷電流。熔斷器包括構成整個裝置的所有零件。熔斷器的分類方法很多,其中一種比較常用的就是按熔斷速度分為特快速熔斷器(一般用FF表示)、快速熔斷器(一般用F表示)、中速熔斷器(一般用M表示)、慢速熔斷器(一
首都食品與醫藥 2014年16期2014-10-29
- 淺談靜調電源柜直流快速熔斷器
主電路所使用的熔斷器為有填料封閉式RSM系列直流快速熔斷器,針對該直流快速熔斷器進行以下分析。2、直流快速熔斷器介紹2.1熔斷器的作用熔斷器是一種最簡單的保護電器,它串接在電路中,可以用來保護電氣裝置,防止過載電流和短路電流的損害,熔斷器也可做過負荷保護,但做過負荷保護可靠性不高。熔斷器的保護特性必須與被保護設備的過負荷特性有良好的配合。2.2熔斷器的特點2.2.1有填料封閉管式快速熔斷器是一種快速動作型的熔斷器,由熔斷管、觸點底座、動作指示器和熔體組成。
建筑工程技術與設計 2014年36期2014-10-21
- 城軌車輛受流器熔斷器的選型研究
城軌車輛受流器熔斷器的選型研究單保強1,張紅江2,薛思才1,高鵬飛1,張會青1,公丕柱1(1 南車青島四方機車車輛股份有限公司 技術中心,山東青島266111;2 青島地鐵集團有限公司 運營分公司,山東青島26600)分析了城軌車輛受流器熔斷器選型時應考慮的各種因素,介紹了快速熔斷器的應用特性,最后結合天津地鐵3號線給出了熔斷器計算方法。城軌車輛;熔斷器;天津地鐵3號線;特性曲線三軌供電的列車通過受流器從三軌取電供車輛使用,受流器的基本組成部分是集電靴和直
鐵道機車車輛 2014年5期2014-02-12
- 電感對偏流型熔斷器換流時間及第一次過電壓的影響及分析
)電感對偏流型熔斷器換流時間及第一次過電壓的影響及分析蔡志遠,李博(沈陽工業大學電氣學院,遼寧沈陽 110870)偏流型熔斷器是高壓限流熔斷器并聯一種通流能力較強的低壓熔斷器以提高整體的額定電流,正常情況下,低壓熔斷器來承接線路中較大的電流,出現短路電流時,低壓熔斷器先熔斷,電流轉移至高壓限流熔斷器一側完成滅弧,以偏流型熔斷器的換流時間及限制第一次過電壓為主要內容,選出符合實際的電感參數,為產品的設計提供理論參考。熔斷器;電感參數;通流能力;換流時間;過電
電氣開關 2013年5期2013-04-27
- 高壓跌落式重合閘熔斷器在配電線路上的應用分析
00)0 引言熔斷器用來保護設備免受短路、過載帶來的危害。由于其短路開斷能力不斷提高以及經濟性的明顯優勢,在電力系統之中得到了廣泛應用。但是,從電網實際雷擊故障來看,絕大多數永久故障是由于采用熔斷器導致的[1]。線路受雷擊后絕緣閃絡擊穿,工頻續流短路,開關跳閘,此時如果設備沒有損壞,在絕緣恢復后,重合閘一般可以成功,成功率達90%左右。而如果瞬時故障發生在支接熔斷絲后,由于普通熔斷器沒有重合功能,使得線路被迫停電,影響了供電系統的可靠性[2]?;谏鲜鰡栴}
電力與能源 2013年2期2013-04-13
- 剖析無功補償電容器的熔斷器群爆
上都裝有單獨的熔斷器(俗稱保險)作為電容器的過電流保護,這是一種既經濟、又可靠的保護方法,因此得到了廣泛的應用.實踐證明,只要電容器與熔斷器的參數配合得當,熔斷器就能夠迅速將故障電容器切除,避免電容器的油箱發生爆炸[1].但是,如果參數配合不當,就有可能引起電容器的熔斷器在很短的時間里一只接一只的熔斷,這種現象稱為電容器的熔斷器“群爆”[2].近年來,無功補償電容器的熔斷器群爆時有發生.筆者以河南某110 kV變電站為例,對無功補償電容器的熔斷器群爆過程進
鄭州大學學報(工學版) 2012年2期2012-12-03
- 熔斷器的常見故障及維護方法
竇 峰 豆志遠熔斷器的常見故障及維護方法河南第一火電建設公司調整試驗所 竇 峰 豆志遠熔斷器在線路中起保護作用,串接在電路中,當線路發生故障時,熔體能自動熔斷,切斷電源回路,從而保護線路和電氣設備。分析了熔斷器的常見故障及處理方法,并通過例子來說明熔斷器的保護作用的重要性和必要性等。熔斷器 保護 故障 維護熔斷器是一種最簡單的保護電器,它串接在電路中,可以用來保護電氣裝置,防止過載電流和短路電流的損害,其結構有熔體、連接熔體的觸頭裝置和外殼等組成。有些熔斷
電器工業 2011年5期2011-03-31
- IEC SC 32B低壓熔斷器戰略業務方案(SBP)
32B 低壓熔斷器分技術委員會在英國召開了第8維護小組會議。會上討論了SC32B戰略業務方案(SBP)的草案(戰略業務方案以前稱戰略政策聲明(SPS))。會后SC32B將修改后的SBP上報給TC32熔斷器技術委員會?,F(xiàn)根據IEC SMB/4142/R 文件,將SC32B的SBP作一介紹。1 背景起草下列類型的熔斷器國際標準,這些熔斷器將用于標稱電壓交流不超過1000V或直流不超過1500V的電路;只要適用,還可用于更高標稱電壓的電路:—— 用于電氣裝置(
電器工業 2010年11期2010-08-16
- GB 9706.1對醫用電氣設備中熔斷器的選取要求
醫用電氣設備中熔斷器的選取要求周平1,趙荻2,彭承琳31.重慶醫療器械質量檢驗中心 有源室,重慶401121;2.重慶郵電大學通訊與信息工程學院電子信息工程專業,重慶 400065;3.重慶大學生物醫學工程學院 生物醫學工程系,重慶400030本文著重介紹了GB 9706.1對醫用電氣設備上使用的熔斷器的要求,為醫用電氣設備的安全設計和生產提供參考。醫用電氣設備;醫用電氣安全;熔斷器0 前言熔斷器廣泛應用于低壓配電系統、控制系統和用電設備中,作為重要的短路