避雷器
- 氧化鋅避雷器泄漏電流特性分析
00)0 引言避雷器是一種過電壓防護設備,用來限制電力系統中出現的雷擊過電壓以及操作過電壓,維持系統的穩定工作,其安全運行直接影響電網運行安全[1-2]。氧化鋅避雷器具有良好的非線性電阻特性,同時由于其防護性能高、通流容量大、工作原理簡單,被廣泛應用于高壓電氣設備的過電壓防護[3-4]。自氧化鋅避雷器出現以來,其生產制造工藝不斷提升,已在電力系統中進行了大規模應用。目前,山東省內僅220 kV 變電站進、出線電纜終端避雷器就已接近2 000 組,最大運行年
山東電力技術 2022年12期2023-01-25
- 氧化鋅避雷器炸裂原因分析及防范措施
供電段1 引言避雷器是一種并聯在電器設備上的保護電器,用來限制過電壓以達到保護電氣設備的目的。所起作用是線路或設備上人為地制造絕緣薄弱點即間隙裝置,間隙的擊穿電壓比線路或設備的 雷電沖擊絕緣水平低,在正常運行電壓下間隙處于隔離絕 緣狀態,在過電壓下間隙被擊穿接地,放電降壓起到保護線 路或設備絕緣的作用。氧化鋅避雷器具有結構緊湊、體積小、通流容量大、重量輕、防爆炸和密封性能好、制造工藝簡單等優點,其優越性得到使用單位的認同,但是氧化鋅避雷器發生炸裂也是一個不
上海鐵道增刊 2022年1期2023-01-11
- 關于某型平臺動車組避雷器炸裂問題的原因分析
顯得尤為重要。避雷器是動車組在高速鐵道運行時的關鍵過電壓保護設備之一,我國的動車組高壓系統主斷路器前后均設置了避雷器,用于保護高壓設備免受過電壓的損壞。本文介紹了某型平臺動車組可能發生避雷器炸裂問題一些原因分析,為動車組專用避雷器的穩定運行提供了理論依據。1 避雷器工作機理避雷器主要由電阻片、壓縮彈簧、金屬墊塊、硅橡膠外套、絕緣支撐管(環氧筒)、上下法蘭組成。電阻片疊加成柱,通過彈簧壓緊,與法蘭連接形成電氣通路,環氧筒起支撐作用,提供足夠的抗彎應力,硅橡膠
- 淺析高次諧波對避雷器的影響
00)0 引言避雷器是電力機車過電壓保護的主要設備。由于牽引供電系統結構復雜且工作環境較差,因此導致牽引網時常發生過電壓故障,主要包括雷電過電壓和諧振過電壓等。嚴重的過電壓會導致避雷器因溫升過高而炸裂。通過分析電力機車避雷器炸損可知,在故障區間牽引網發生了明顯的高頻諧振,為了預防類似故障再次發生,須深入研究高次諧波對避雷器的影響。1 建立避雷器高頻特性分析及等效模型1.1 避雷器工作原理避雷器設置在與被保護設備對地并聯的位置,其工作原理是在低電壓作用下呈高
中國新技術新產品 2022年12期2022-09-23
- 基于電感開關型的高壓避雷器級聯設計研究
00)0 引言避雷器、電感線圈作為電力系統的重要組成設備,一直受到行業從業人員的重視,對避雷器和電感線圈的研究成果也比較多:文獻[1]提出了一種新型阻性泄漏電流的提取方法,該方法有效地避免了諧波與耦合的干擾以及三相差異的影響;文獻[2]提出在氧化鋅壓敏電阻中摻雜多元素稀土提高了氧化鋅避雷器的保護效果,實現深度限制電力系統,特別是對特高壓系統的過電壓防護效果較好;文獻[3]提出了一種配合電流的方法,用以降低避雷器的過電壓;文獻[4]主要對避雷器經濟性和可靠性
電力學報 2022年3期2022-08-18
- 高海拔地區避雷器在線智能監測技術分析
850000)避雷器是保護輸配電線路免受雷擊跳閘的重要電氣設備,避雷器的運行狀況將影響輸配電線路的運行安全。為了能夠及時準確地了解避雷器絕緣系統的運行狀況,需要對避雷器配置智能采集監測終端,實現對避雷器的在線實時監測。本文首先分析了對高海拔地區避雷器進行在線監測的必要性,之后闡述了具體的避雷器在線智能監測技術現狀及技術原理,最后介紹了避雷器在線智能監測技術在實際中的相關應用情況。1 高海拔地區避雷器監測的必要性1.1 避雷器的結構及運行原理避雷器主要是給輸
中國設備工程 2022年11期2022-06-15
- 一起氧化鋅避雷器阻性電流超標事件分析
]。金屬氧化物避雷器(Metal Oxide Arrester,簡稱MOA)是用于保護輸變電設備絕緣免受雷電過電壓和操作過電壓危害的一種電力設備,其在正常工作電壓下阻值很大,通過的泄漏電流很小,而在過電壓下阻值會急劇變小。由于MOA具有響應速度快、伏安特性平滑、通流量大、壽命長、殘壓低、動作可靠、結構簡單等特點,在國內外各電壓等級變電站中廣泛應用[3-5]。避雷器長期運行,受工頻電壓的作用,加上表面污穢影響,內部和外部環境發生變化,避雷器內部的閥片容易老化
山東電力高等??茖W(xué)校學報 2022年2期2022-05-13
- 500 kV線路避雷器保護失效分析及改進措施研究
1-4],線路避雷器是進行架空輸電線路防雷治理的重要設備,由于其工作原理清楚、防雷效果可查、運行維護簡單、可靠性較高,在線路防雷工作中被廣泛采用[5-8]。當雷擊輸電線路時,被保護絕緣子串和線路避雷器同時承受過電壓,理想情況下二者承受電壓相同,但線路避雷器動作電壓低于絕緣子串擊穿電壓,因此線路避雷器起到保護絕緣子串的作用[9-10]。但實際運行中,由于避雷器安裝方式不同,會出現雷擊下線路避雷器未動作而絕緣子串閃絡的故障。500 kV線路避雷器由于長度較大,
四川電力技術 2022年2期2022-05-09
- 高壓直流轉換開關避雷器改造方案研究
因多為振蕩回路避雷器閥片故障、柱間特性不一致等導致避雷器擊穿所致。與直流輸電工程中其他類型直流避雷器相比,直流轉換開關避雷器的運行工況較為特殊,其工作吸收能量大,通流時間長[9-13]。一般直流避雷器通流持續時間不超過數毫秒,而直流轉換開關避雷器動作持續時間較長,可達幾十至幾百毫秒,目前相關標準中對于直流避雷器的長波小電流工況并無相應考核要求[14-15]。部分工程直流轉換開關避雷器操作沖擊保護水平/參考電壓(壓比)較高,運行條件較苛刻。本文以MRTB 避
南方能源建設 2022年1期2022-03-28
- 金屬氧化物避雷器試驗補償裝置研究與應用
概述相比于普通避雷器,金屬氧化物避雷器(MOA)具有良好的伏安特性,當電網電壓升高達到避雷器動作電壓時,釋放過電壓負荷,將電網電壓升高的幅值限制在一定水平之下。同時,避雷器還能限制雷擊過電壓及一部分操作過電壓,從而保護設備絕緣不受損壞[1]。因此,避雷器的穩定運行尤為重要。為監測避雷器的健康狀態,常采用U1mA及0.75倍U1mA下泄漏電流兩個指標對設備進行評價。在避雷器長時間運行后,由于受到表面瓷套臟污、老化程度不同等因素影響,會造成上下節避雷器的U1m
低碳世界 2022年1期2022-03-24
- 10kV配電用避雷器故障分析
10KV配電用避雷器故障分析方面,以期保障供配電的安全性與穩定性,推動城市的更好發展。關鍵詞:10kV配電;避雷器;故障分析供電過程中,10kV配電線路所需承擔負荷逐漸增加,該種情況下極易發生安全事故,威脅城市供電的安全性,影響人們的正常生活。為此,目前業內對10kV配電線路供電提出了較高要求,必須在該方面革新技術,加強供電的穩定性,進而推動社會各項經濟活動的平穩進行。1避雷器的功能作用介紹在配電線路上安裝的避雷器,主要作用為保護電氣設備,防止其受到雷擊影
科技研究 2021年18期2021-09-10
- 一起避雷器發熱缺陷處理及分析
1 引言常見的避雷器多為金屬氧化物避雷器,具有非線性、大通流容量等特點,在電力系統中發揮重要作用。而長期的運行中如果檢修維護不到位,會出現避雷器受潮劣化等問題,除了外部風吹日曬的影響,避雷器設計有缺陷或者用材不理想也會加劇其內部受潮,嚴重情況下會出現避雷器運行爆炸事故。因此有必要對避雷器常見缺陷及維護進行探討。2 避雷器工作原理作為電力系統電站過電壓防護系統中的重要構成,其與架空地線、避雷針及浪涌防護器等設備共同構成電站過電壓防護系統。如果導線上產生過電壓
電氣開關 2021年5期2021-07-05
- 10kV線路避雷器故障研究及處理辦法
10kV配電網避雷器故障原因分析1.1 主要原因避雷器發生故障的主要原因在于其固有的原理及結構,氧化鋅由ZnO晶粒、晶界構成,其結構如圖1所示,在電極增加電壓時,額定電壓下呈低阻態,確保線路至大地的漏流不至于影響線路的正常運行,那么整個氧化鋅結構的截面積是有限的,在該有限的截面積下,通過允許的最大電流時的電壓稱為殘壓,殘壓也具有一定的上限,那么,在不可控的雷電作用下,超越避雷器本體耐受能力的電流、電壓值均有可能發生,因此,在大多數低電壓、短時間的雷電下,避
電子測試 2021年5期2021-06-30
- 一起變壓器低壓側35 kV避雷器事故分析
引言金屬氧化物避雷器在各電壓等級變電站中廣泛應用,可以保障電氣設備免受雷電過電壓和操作過電壓的沖擊[1-4]。目前,金屬氧化物避雷器在運行中的常見缺陷包括密封不良、閥片老化和外套污穢等。避雷器在兩端蓋板、法蘭、瓷套砂眼等位置密封性能較為薄弱。密封不嚴,潮氣進入使避雷器內絕緣劣化,可能形成局部導電通道,導致內部閃絡甚至爆炸解體;避雷器外表面污穢不均勻引起電位分布不均勻,使局部閥片的荷電率提高,加速劣化,最終導致整臺避雷器的損壞[5]。在戶外變電站,主變壓器低
山東電力高等??茖W(xué)校學報 2020年6期2021-01-29
- 10kV配電線路上避雷器故障分析及防范措施
郭永博摘要:避雷器能限制過電壓,對電氣設備起保護作用,確保其正常運行。但在日常運行中,避雷器常常受自身質量、雷擊頻率等因素影響而發生故障,造成10kV配電線路接地故障頻發,嚴重影響了油田電網的供電質量?;诖?,通過幾起避雷器被擊穿而發生的線路跳閘事故,對10kV配電線路上避雷器的幾類故障進行分析,并總結出相應的故障防范措施,以提高運維人員對避雷器的檢修與運行維護水平。關鍵詞:10kV配電線路;避雷器;故障分析;防范措施0引言隨著長慶油田的二次加快發展,油田
家園·電力與科技 2021年14期2021-01-21
- 試析金屬氧化物避雷器故障及防范
0)金屬氧化物避雷器(MOA)具有動作反應快、性能穩定、保護性能好、通流容量大、結構簡單、使用壽命長等特點,因而在現代電氣系統中得到了廣泛的應用,并逐漸取代其他類型的避雷器成為市面上最為常見的避雷器。1 金屬氧化物避雷器的故障原因金屬氧化物避雷器的電阻值較高,相當于一個高阻隔的絕緣體,可以對輸變電設備起到很好的保護作用;如果金屬氧化物避雷器一直處于動作狀態,其構件閥片所承受的工頻電壓作用會逐漸累積變大,使閥片出現劣化現象,進而導致避雷器的電阻特性發生變化,
世界有色金屬 2020年5期2020-12-08
- 單回配電線路每隔2桿安裝避雷器直擊雷保護特性研究
[3]。氧化鋅避雷器閥片獨特的伏安特性對降低線路過電壓、保護絕緣子免遭破壞有很大的作用[4-5]。各標準主要對變電站、發電廠等避雷器的安裝做了詳細說明,但對線路避雷器的安裝沒有要求[6-11]。本文針對配電線路每隔2桿安裝避雷器配置工況,定量分析在雷擊配電線路不同位置的耐雷水平、閃絡特性以及沿線過電壓波形等特征。1 單回配電線路計算模型圖1為計算的避雷器配置方式圖,計算時線路絕緣水平240 kV,接地電阻60 Ω,雷擊點主要選擇為線路中央桿塔和導線。避雷器
通信電源技術 2020年13期2020-10-26
- 變電站避雷器的異常運行及處理
0 引言變電站避雷器是一種限制過電壓的保護設備,并聯安裝于被保護設備附近,正常情況下不導通,只有當其感應到的電壓和電流超過設備的極限值時,避雷器才會進行導通作用,它會將多余的電流和電壓導通釋放,防止電壓電流過大對設備造成損傷。在對電壓和電流進行釋放處理之后,變電站的避雷器便會恢復正常情況,保持原本的狀態。直到下一次電壓過大時才會采取行動,這樣就有效地保證了變電站的電壓穩定和安全。[1]變電站避雷器在運行中可能出現爆炸、污閃、瓷套裂紋、斷裂、引線脫落、泄漏電
探索科學(學術版) 2019年6期2019-07-13
- 10k V配電網避雷器故障分析及處理措施研究
安裝了10kV避雷器來保護電力設備和整個供電線路的正常運行。但是在實際運用中,10kV避雷器還是存在著一定的缺陷,不能很好的保護電力設備和供電線路,甚至還會損壞電力設備和供電線路,造成大面積的斷電事故。因此,對10kV避雷器故障分析及處理措施的研究十分有必要。1. 10kV配電網避雷器故障的原因分析1.1 10kV避雷器存在密封缺陷10kV避雷器在出廠時就必須要對其進行質量檢測,保證出廠的避雷器質量完好無損,如果檢測過程不夠嚴密,存在密封缺陷或者廠家所采取
城市建設理論研究(電子版) 2019年2期2019-02-19
- 避雷器在電力系統應用中的問題及應對措施
211000)避雷器在電力系統應用中的問題及應對措施唐忠達(南京南瑞集團公司,南京 211000)避雷器主要用于各種建筑及電力設備中,用以保護設備不受雷電侵害。避雷器的存在使得電力系統在遇到雷擊時保持一個相對絕緣的狀態,但同時其在電力系統的應用中還存在著不少問題。本文首先分析了避雷器的自身防護問題及對電力系統的具體影響,接著探討了避雷器運行中的問題,最后給出了應對措施以供參考。避雷器;問題;應對措施0 引言避雷器已經廣泛的用于電力系統之中,其能夠有效的降低
山東工業技術 2018年1期2018-11-29
- 金屬氧化物避雷器對牽引網諧波過電壓的響應分析
宇?金屬氧化物避雷器對牽引網諧波過電壓的響應分析柳明宇電氣化鐵路牽引網諧波過電壓可以達到很高數值。以實測的牽引母線電壓為數據源,仿真分析變電所避雷器和機車避雷器在該過電壓激勵下的電流響應和熱量累積效應,以采取相應措施有效避免避雷器故障,保障供電設備運行安全。諧波過電壓;金屬氧化物避雷器;電流響應;熱量積累0 引言電力機車是非線性負荷,不同的機車類型以及機車在啟動、加速、牽引、制動等不同工況下運行時機車取流大小不斷變化,機車電流中的各次諧波含量也隨之變化。每
電氣化鐵道 2018年5期2018-11-06
- 基于相關系數的避雷器帶電檢測相對測量法及應用
00)0 引言避雷器作為保護電氣設備免受高瞬態過電壓危害并限制續流時間的一種一次設備,對保障變電站安全穩定運行起到至關重要的作用。隨著帶電檢測技術的逐步推廣,紅外、泄漏電流等測量手段已廣泛用于避雷器帶電檢測中,其中,泄漏電流帶電檢測法是一種可有效判斷避雷器運行狀態的檢測方法[1]。避雷器泄漏電流(或全電流)為施加持續運行電壓時流過金屬氧化物避雷器的電流,全電流以及全電流中的阻性電流基波變化情況可作為判斷避雷器內部是否受潮、金屬氧化物閥片是否發生劣化的參考依
電瓷避雷器 2018年5期2018-10-24
- ITER PPEN變電站400 kV避雷器的設計及短路性能的分析
1;2.西門子避雷器(無錫)有限公司,江蘇無錫214028)0 引言ITER計劃是由七個國家和組織參加的全球規模最大、影響最深遠的國際科研合作項目之一,也是迤今為止我國參加的最大國際合作項目。項目計劃到21世紀20年代在法國南部建立一個磁約束核聚變裝置,首次建造可實現大規模聚變反應的聚變實驗堆,因此備受各國政府與科技界的高度重視和支持。ITER裝置中PPEN變電站采用400 kV雙回路進線,為了保證電網側設備的安全運行,抑制網側過電壓,在400 kV側安裝
電瓷避雷器 2018年2期2018-05-15
- 特約主編寄語
猛發展,推動了避雷器制造技術的長足進步。我國避雷器制造技術自20世紀80年代末引進日本日立技術至今,經過幾代科技人員的不懈努力和探索,已得到了大幅度提升,生產的氧化鋅電阻片性能已遠超引進水平,達到了更加優異非線性、超低壓比和高密度通流能力的先進水平,已完全形成了自己獨特的配方、工藝和制造技術。各種罐式、有機負荷外套、瓷外套超特高壓交直流避雷器以及大容量、低殘壓、高可靠性的專用避雷器、可控避雷器和多種結構方式的線路避雷器等得到了廣泛應用,有效抑制了過電壓,維
電瓷避雷器 2018年4期2018-04-16
- 快速更換避雷器的技術與推廣
墻壁10k V避雷器橫擔或10 kV龍門架避雷器橫擔,在建設變電站時是固定的樣式,不可改變。因沒有通用的備件,要現場打孔、焊接或帶回車間加工等,效率低,費工廢時。特別在檢修變電站避雷器時,影響正常供電,降低供電可靠性,長時間的停電也帶來巨大經濟損失。1 原理避雷器的安裝涉及保護裝置金具技術領域,按照設備安裝規程要求,10kV高壓避雷器必須保持豎直向上方向安裝,在雷雨天氣中才能有效的保護線路和設備。隨著科技的不斷進步,高壓避雷器不斷有新型號出現,但新老型號避
中國科技縱橫 2018年2期2018-03-01
- 基于低壓微安表法的特高壓直流換流站多柱并聯避雷器直流參考電壓和泄漏電流測量方法的研究
聯的直流氧化鋅避雷器,在對這些避雷器進行交接試驗和預防性試驗時必須進行直流參考電壓和泄露電流的測量[1-2]。并聯避雷器相互之間的距離較近,且安裝高度均很高,如果采用單柱試驗法對每一只避雷器進行單獨試驗,就必須使用吊車將避雷器拆下放在地面上進行測量,試驗結束后再進行安裝,這就增加了工作量,特別是在進行預防性試驗時,試驗工期緊,任務重,很難在規定的時間內完成所有的試驗工作,且頻繁的拆卸和安裝容易造成避雷器損壞,達不到預期的試驗?zāi)康摹榱颂岣吖ぷ餍?,保證人身
電氣技術 2018年2期2018-03-01
- 避雷器在輸電線路防雷中的應用探析
00)0 引言避雷器是一種過電壓限制裝置,早期主要用來限制由線路傳入的雷電過電壓幅值,后來發展到用來限制操作過電壓。避雷器同時能截斷續流,避免接地短路。避雷器在正常電壓下不動作,只有遭受雷擊或者操作過電壓,電壓值達到動作電壓規定值時,避雷器導通通過大電流,釋放電壓能量,從而限制過電壓,達到保護設備的目的。避雷器一般接于帶電導線,和保護電力設備并聯。1 避雷器的工作原理及類型從發展歷程上來看,電力系統中采用過的避雷器有氧化鋁避雷器、非線性電阻型避雷器、磁吹閥
機電信息 2018年3期2018-02-06
- 基于帶電檢測技術的金屬氧化物避雷器缺陷分析
術的金屬氧化物避雷器缺陷分析范 敏1,謝 佳2,姜方財2,汪 佳3(1.國網湖南省電力公司電力科學研究院,長沙410007;2.國網湖南省電力公司益陽供電分公司,湖南 益陽413000;3.中國能源建設集團湖南省電力勘測設計院有限公司,長沙410007)金屬氧化物避雷器廣泛應用于電力系統中,是電力系統過電壓防護的主要設備,長期運行可能會出現發熱、絕緣性能下降的缺陷。介紹了一起利用紅外熱成像、阻性電流測試等帶電檢測技術發現避雷器缺陷的典型案例,通過停電診斷性
電瓷避雷器 2017年2期2017-12-20
- 10kV配網避雷器的運行狀態與實踐探究
,近年來,配網避雷器雷擊故障常發,為整個配網系統的運行帶來了不良影響。本文分析了10kV配網避雷器的安裝與保護防范,并以試驗的方式來檢測其運行狀態。關鍵詞:10kV配網避雷器;運行狀態;試驗;檢測中圖分類號:TM863 文獻標識碼:A10kV配網避雷器運行中由于受到多種因素的影響難免會出現多種故障和問題,加大對避雷器運行狀態的檢測,通過檢測發現其中存在的問題,才能有針對性地采取措施來解除故障、解決問題,提高避雷器運行質量,恢復其健康的運行狀態。一、配網避雷
中國新技術新產品 2016年24期2017-02-05
- 10?kV高壓開關柜母線避雷器接線方式改造
高壓開關柜母線避雷器接線方式改造付朝霞(北京十三陵蓄能電廠,北京 102200)對直接接至10 kV母線上的開關柜內的固定式避雷器接線方式進行改造,將固定式母線避雷器更改為搖入手車式,使其經隔離斷口與母線相連,隔離手車搖出后,隔離斷口帶電部位由可靠接地的金屬活門遮擋,確保設備能更加便捷、安全地開展檢修工作。高壓開關柜;母線避雷器;接線方式0 概述某10 kV高壓開關柜為金屬鎧裝移開式開關柜,有3段母線。每段母線裝有一個母線PT—避雷器柜,柜上部為中置手車式
電力安全技術 2016年7期2016-09-09
- 110kV線路避雷器缺陷的檢測與分析
很大程度上增強避雷器裝置的運行安全性。本文深入的分析了110kv的電路在運行過程中的質量缺陷,并對線路的檢測環節和進行了全面的分析,對提升110kv線路的運行質量,具有十分重要的意義。關鍵詞:110kv線路;避雷器缺陷;檢測與分析DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2016.09.1301 110kv線路的避雷器缺陷1.1 110kv避雷器的投入運行效果在當前110kv線路的運行過程中,需要按照避雷器的運行需要,對當前的線路實施合理
山東工業技術 2016年9期2016-05-06
- 10kV架空配電線路帶脫離裝置的跌落式避雷器應用探討
分析了配電線路避雷器缺陷以及故障對架空配電線路運行造成的影響,通過帶脫離裝置的跌落式避雷器原理和問題分析提出了10kV免停電防雷設備的應用優勢,解決了避雷器隱患消缺以及故障后免停電更換等問題。關鍵詞:10kV架空配電線路;跌落式避雷器;脫離裝置;免停電防雷設備;電力系統;電氣設備 文獻標識碼:A中圖分類號:TM862 文章編號:1009-2374(2016)09-0041-02 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2016.09.0
中國高新技術企業 2016年9期2016-03-15
- 92#站金屬氧化鋅避雷器的選擇
都采用普通閥型避雷器,型號分別是FZ-35、FS7-10,這種在92#站建站時就使用的避雷器已被新型避雷器所取代,這就是金屬氧化物避雷器。它是常規避雷器中較先進的產品,它的優點是保護性能好、無續流、耐重復動作能力強、殘壓低、通流量大、性能穩定、抗老化能力強,已在世界各國廣泛使用。1 92#站10kV及35kV系統避雷器的選擇1.1 避雷器額定電壓的選擇避雷器額定電壓是施加在避雷器端子的最大允許工頻電壓的有效值,它是表征避雷器運行特性的一個重要參數。由于電力
科技視界 2015年18期2015-12-25
- 避雷器在電力系統中應用的相關問題探討
161000)避雷器在電力系統中應用的相關問題探討馬同新 (國家新聞出版廣播電影電視總局無線局2021臺,黑龍江 齊齊哈爾 161000)電力系統運行的安全性和可靠性是確保電能穩定供應的關鍵。雷擊事故對電力系統的正常運行會帶來較大的破壞作用,所以將避雷器應用到電力系統中,不僅可以有效的防止雷擊事故的發生,同時還可以確保電力系統安全、高效運行,有效的確保電力系統工作效能的提升。文中從避雷器的應用原理入手,分析了避雷器在電力系統中應用存在的問題,并進一步對加強
山東工業技術 2015年5期2015-05-06
- 在線監測技術在避雷器缺陷分析中的應用
在線監測技術在避雷器缺陷分析中的應用劉 沖,陳 達,王文敏,林 峰,李翔翔(國網浙江省電力公司溫州供電公司,浙江 溫州 325000)針對一起220 kV避雷器泄漏電流帶電檢測數據異常案例,結合紅外測溫以及停電后的直流泄漏電流測試,最終發現并驗證了該泄漏電流異常的原因是避雷器表面污穢,避免了對設備的過修。結合此次疑似故障的原因分析,提出了對此類問題的解決方案以及避雷器狀態檢測時應注意的問題。氧化鋅避雷器;帶電檢測;在線監測;避雷器表面污穢0 引言避雷器是保
浙江電力 2015年4期2015-04-13
- 線路型避雷器在35kV線路上的推廣應用
35KV線路型避雷器概述微出發的,系統分析了線路避雷器使用和安裝要求,最后重點探討了線路型避雷器在35kV線路上的推廣應用?!娟P(guān)鍵詞】線路型避雷器,35kV線路,推廣應用一、前言隨著我國經濟的巨大發展,對電力的需求有增無減,但是近年來高速的工業發展也帶來了環境條件的改變,有些地方的環境變得惡化,由雷擊引起的輸電線路跳閘故障也日益增多,這不但對工農業生產以及老百姓的日常生活造成了比較大的影響,而且對設備也容易造成損傷。為了減少這種情況的發生,一定要重視線路型
建筑工程技術與設計 2014年32期2014-10-21
- 淺談氧化鋅避雷器帶電測試
一、引言氧化鋅避雷器具有無間隙、無續流及良好的非線性特性等優勢,因而逐步取代了老式的閥式避雷器,在電力系統中得到廣泛應用。但氧化鋅避雷器閥片老化以及經受熱和沖擊破壞會引起故障,嚴重時可能會導致爆炸,避雷器擊穿還會導致變電站母線短路,影響系統安全運行。因此,必須對運行中的氧化鋅避雷器進行嚴格有效的檢測和定期預防性試驗,開展氧化鋅避雷器在線監測。由于氧化鋅避雷器預試(特別是主變三側避雷器)必須停運主設備,會影響設備的運行可靠性,而且有時受運行方式的限制無法停運
電子世界 2014年7期2014-08-15
- 10 kV配電網避雷器常見故障分析及對策研究
0 kV配電網避雷器常見故障分析及對策研究葉 航(國網浙江蘭溪市供電公司,浙江 金華 321100)首先介紹了10 kV配電網避雷器的常見故障,進而對故障原因進行了分析,最后有針對性地提出了相應的預防對策。10 kV配電網;避雷器;故障;對策0 引言作為一種極為有效的防雷措施,10 kV配電網中已經越來越多地安裝10 kV避雷器來保護電力設備和輸電線路的運行安全。但實際運行實踐表明,10 kV避雷器本身具有缺陷,其引起的故障會導致避雷器無法對保護范圍以內的
機電信息 2014年21期2014-04-16
- 氧化鋅避雷器泄漏電流不拆線測試方法
000)氧化鋅避雷器泄漏電流不拆線測試方法張習建(云南電網公司大理供電局,云南 大理 671000)介紹氧化鋅避雷器泄漏電流試驗原理、500 kV避雷器現行測試方法、介紹一種不拆線的方法來完成試驗。避雷器;泄漏電流;不拆線1 氧化鋅避雷器泄漏電流試驗原理氧化鋅避雷器由氧化鋅閥片串聯組成,沒有火花間隙和并聯電阻。閥片的電阻值和電流有關,電流大時閥片電阻小,電流小時閥片電阻大。氧化鋅閥片和碳化硅閥片的非線性關系如圖1所示,在運行電壓U1下,閥片相當于一個很大的
云南電力技術 2014年5期2014-03-16
- 避雷器帶電檢測技術應用分析處理
410007)避雷器帶電檢測技術應用分析處理Application and analysis of arrester charge detection technology秦家遠,何智強(國網湖南省電力公司電力科學研究院,湖南長沙 410007)本文針對湖南某變電站35 kV避雷器帶電檢測過程中發現的缺陷,結合避雷器例行試驗、解體檢查、伏安特性測試對帶電檢測技術結果進行驗證。參照狀態檢修規程,對避雷器進行了及時更換,避免了因設備缺陷對電網造成的影響。避雷器
湖南電力 2014年2期2014-03-05
- 氧化鋅避雷器故障及爆炸事故分析與防范措施
人員對I母B相避雷器進行雷雨后檢查,發現其在線監測儀測量到的泄漏電流超標達1.4 mA,隨即又用紅外熱像儀對Ⅰ母三相避雷器進行了紅外測溫。對紅外圖譜進行分析后發現B相避雷器上部第三節的瓷瓶相比于其他兩相有很明顯的發熱點,溫度為37.4℃,而正常相的溫度為28℃,此時環境溫度為20℃。據此可初步判斷B相避雷器的內部可能發生了絕緣損壞故障。發生故障的避雷器是2001年投運的Y10W-108/268W1型避雷器,經過停電檢測發現,避雷器直流參考電壓在1 mA直流
機電信息 2013年6期2013-04-17
- 特高壓直流線路避雷器滅弧技術研究
電壓保護裝置,避雷器是輸電系統過電壓保護的主要設備。直流線路避雷器的運行條件與工作原理與交流避雷器有很大的不同,其中之一就是交流避雷器可利用電流自然過零點的時機切斷續流,而直流線路避雷器沒有電流過零點可利用,因此滅弧較為困難[3]。直流避雷器產生電弧對輸電線路的安全運行產生了一定的影響,產生一次電弧相當于發生一次接地短路。因此對這個問題進行研究具有重要的實際意義。2 特高壓直流線路避雷器配置以及產生電弧的原因2.1 避雷器的工作原理及特高壓直流系統避雷器配
電氣開關 2012年4期2012-07-25
- 可投切避雷器操作不當隱患多
0)所謂可投切避雷器,是根據電力部門的要求,以10kV跌落保險的形式,采用硅橡膠氧化鋅研制而成的避雷器新產品。該產品能在不停電的情況下,單獨切除避雷器進行清擦、試驗或更換,且安裝方便、操作簡單,能有效提高供電率,故被10kV線路廣泛采用。但操作人員在退出及投入避雷器時,如操作不當,將埋下安全隱患,甚至發生避雷器擊穿或爆炸現象。為確??赏肚?span id="j5i0abt0b" class="hl">避雷器的安全運行,在試驗、投切避雷器時,操作人員應注意以下幾點。(1) 在切除避雷器時,操作人員應使用10kV絕緣棒前方
電力安全技術 2010年2期2010-04-04