      • 火災環境下特高壓鋼管塔的最小安全距離研究
        ,計算得出火災時主材局部最大應力和屈服強度之間的關系;根據鐵塔的安全性要求,給出火災條件下特高壓鋼管塔的最小安全距離。1 安全距離及判定選取某典型特高壓鋼管塔主材為研究對象:主材一共分為8段,采用法蘭連接;每段為10 m,直徑為1.5 m;總高度為80 m。以北方氣象條件為例,取特高壓鋼管塔工作環境為:海拔0 m,相對濕度20%,標準大氣壓。1.1 分析流程(1)火災時,鋼管塔主材溫度的獲得。使用FDS對不同的火災場景進行模擬;通過熱電偶分別獲取各火災場景

        電力科學與工程 2023年2期2023-03-03

      • 淺析輸電鐵塔結構加固方法
        具有代表性的超限主材,荷載、應力比及其他參數見表1。表1 原始ZM2 主材參數結果顯示塔身主材均為穩定控制,應力比達到1.5~3.2,超限嚴重,無法滿足承載力要求,即無法抵御相當于V=46.8 m/s的莫蘭蒂臺風荷載。下文將采用2 種方式對其進行加固處理,分析加固效果。2 增加輔助支撐鋼結構構件的極限狀態有穩定控制和強度控制2 種,塔身主材多為穩定控制。由于穩定系數與計算長度成反相關,與失穩方向的回轉半徑成正相關,通過增加構件的輔助支撐來減小計算長度或者增

        能源與環境 2022年5期2023-01-10

      • 變配電所內電纜防火阻燃設計要點
        堵穿墻孔處的封堵主材可選擇柔性有機堵料、輕質膨脹型有機堵料、阻火包或速固型無機堵料。主材為柔性有機堵料的封堵適合于孔洞較小的情況,孔壁與電纜間應緊密填入不燃纖維(玻璃纖維或礦棉),兩側填塞厚度>15 mm 的柔性有機防火堵料。主材為輕質膨脹型有機堵料或速固型無機堵料時,封堵主材和電纜之間要填塞柔性有機防火堵料。主材為阻火包時,阻火包和電纜之間要填塞柔性有機防火堵料。可以在墻洞兩側覆蓋防火板以增加封堵的穩固性。(2) 穿樓板孔封堵穿樓板孔處的封堵主材可選擇柔

        一重技術 2022年2期2022-11-27

      • 強對流環境下輸電塔線體系的振動耦合響應與可靠性分析
        風載荷研究輸電塔主材軸力的時空分布規律,研究強對流脈動風載荷的脈動放大作用;然后,分析強對流環境下導地線的線條風載荷對主材軸力的影響作用;最后,考慮了脈動放大作用后,研究了輸電塔主材構件的受壓強度和穩定性。1 輸電塔線體系有限元建模本文選取浙江省舟山市的一處貓頭塔(塔高26.5 m,檔距250 m)進行強對流環境下輸電塔線體系振動耦合響應,該塔結構為“一塔兩線”。采用Beam188單元、Link8單元和Link10單元分別模擬輸電塔主材、絕緣子串和導線;采

        環境技術 2022年5期2022-11-25

      • 銅基串聯催化劑電催化CO2還原的研究進展
        下,塔架結構中的主材主要受剪力、彎矩和扭矩作用,斜材承受軸力、剪力、彎矩和扭矩,輔材主要受軸向的拉壓力.因此,建立鐵塔有限元模型時,將主材和斜材簡化成梁結構,輔材簡化成桁架結構最為合適[16].圖2所示為耐張塔的局部結構.為了與實際相吻合,塔架模型的主材和斜材使用梁單元T3D2,輔材使用桿單元B31.The metallic core-shell structures can be divided into solid core-shell structu

        物理化學學報 2022年11期2022-11-24

      • 基于YOLOv5s-T 和RGB-D 相機的螺栓檢測與定位系統
        的重要組成部分,主材螺栓的緊固性對于鐵塔的防振動性能和結構穩定具有重要作用. 目前,角鋼塔塔身螺栓緊固多采用人工高空作業的方式,效率不高且存在一定的安全隱患,使用自動化設備替代人工可以減少安全事故發生[1]. 本文主要研究角鋼塔主材螺栓的檢測和粗定位,快速引導螺栓緊固機器人的機械臂移動到待緊固螺栓上方,以實現螺栓的精準定位. 目前,常用的目標檢測方法可以分為三類:圖像處理、傳統的機器學習和深度學習. SONG 等[2]提出了一種基于形態學和小波變換的邊緣檢

        北京理工大學學報 2022年11期2022-11-18

      • ±800 kV工程特高壓直流輸電鐵塔真型試驗研究
        等邊單角鋼,鐵塔主材主要采用Q420B,角鋼規格涵蓋L125×8~L200×16。塔身斜材主要采用Q355B材質角鋼,其他桿件采用Q355B和Q235B材質的角鋼。試驗塔基本參數有:環境條件(海拔0~1000 m,平丘地形);氣象條件(最大風速27 m/s,最大覆冰10 mm);導線(6×JL1/G3A-1000/45型號)、地線(JLB20A-150型號);使用條件(水平擋距520 m,垂直擋距670 m,代表擋距450 m,計算塔呼高60 m,試驗塔呼

        山西電力 2022年4期2022-08-31

      • 紙為遇見你
        詞: 具身認知 主材 科學探究立足于“具身認知”的理念,開展了新角度的探究活動。通過調查問卷、談話等多種活動,發現現階段孩子們對紙非常地感興趣,于是一場探究各種各樣紙的活動開始了。關于紙的多樣性,孩子們在收集的時候發現有彩紙、報紙、餐巾紙、卡紙、皺紋紙、吸油紙、錫紙、玻璃紙等不同的材質。根據孩子們的興趣,我們選取了以紙為主材開展主題式探究活動——紙為遇見你。一、紙因有你,收集探索各種紙質。根據孩子們的興趣點,我們班的主材確定為紙,所以需要收集各種各樣的紙。

        民族文匯 2022年1期2022-03-14

      • 1 000 kV交流特高壓鋼管塔梁桿有限元分析研究
        構高聳、柔度大,主材剛度比腹桿要大很多,不可避免地會在結構中產生次應力,同時因為鋼管塔的結構特點,節點間的連接主要采用焊接、法蘭盤等剛度較大的連接方式,使桁架桿件在節點處受到較大強度的約束,在桿端產生次彎矩和次應力。次應力的出現,造成了構件及節點局部應力的不均勻,使得桿件及節點可能發生破壞。因此,在桿件計算時,需要考慮彎矩、偏心和幾何非線性的共同影響。按傳統簡化為理想桁架結構按線彈性理論進行分析和設計,其結果勢必與桿塔實際受力狀態有一定差異,造成選材不夠準

        山西電力 2022年1期2022-03-10

      • 塔身接頭形式安全性與經濟性探討
        式。圖2 標準節主材斷裂從國內發生的多起塔身斷裂事故統計來看,發生破壞的大多數連接套形式多存在連接套焊在方鋼管的對角位置,連接套端面與主弦桿端面齊平(同一加工平面,圖3)的現象。發生斷裂的裂紋通常起始于連接套上端面或尾椎上端面與主弦桿焊縫連接處,如圖4 所示,裂紋從上端面向主弦桿截面方向橫向擴展,從多起同類事故裂紋斷面分析來看,都為疲勞裂紋,同時與塔機超載有很大關系。圖3 連接套端面齊平圖4 裂紋位置示意為確定是否采用圓柱型連接套就必然容易發生疲勞裂紋,本

        建筑機械化 2022年1期2022-01-29

      • 鋼管輸電塔K節點承載力算法的優化研究
        承載力的加載方法主材節點的受力簡圖如圖1所示。圖1中:F1,F(xiàn)2分別為支管1和支管2的軸力;θ1,θ2分別為支管1,2與主管的軸線夾角;F3為節點板的荷載;θ3為節點板對稱軸與主管軸線的夾角;B為節點板長度;M,P,Q分別為節點板在底面中心所所受的彎矩、軸力和剪力。圖1 主材與斜材的連接示意圖彎矩計算式為(3)拉壓力計算式為P=|F1sinθ1-F2sinθ2|+F3sinθ3(4)剪力計算式為Q=F1cosθ1+F2cosθ2+F3cosθ3(5)各加勁

        浙江工業大學學報 2021年4期2021-07-14

      • 塔線耦合作用對輸電塔線風致響應的研究
        °)下,各高度的主材軸力進行仿真計算,計算結果如圖1所示。圖中軸力的正負分別表示拉力與壓力。圖1 各風向角下的主材軸力觀察圖1可得,當風向角發生變化時,各高度的主材承受的軸力性質也隨之改變。當風向角θ在0°和45°之間時,2、3號主材均承受軸向壓力,為背風側,1、4號主材均承受軸向拉力,為迎風側。當θ在45°和90°之間時,2號主材承受軸向拉力,為迎風側,4號主材承受軸向壓力,為背風側。當風向角改變時,不僅各高度主材承受的軸力性質發生變化,軸力大小也隨之改

        電氣開關 2021年6期2021-07-05

      • ±800 kV直流特高壓T型塔埃菲爾效應特性研究
        有影響,但當鐵塔主材坡度成曲線狀或多折線狀時,脈動風荷載對斜材內力的影響明顯加強[1]。鑒于曲線狀或多折線狀鐵塔與法國埃菲爾鐵塔的外形相似,因此這種效應稱為斜材的“埃菲爾效應”。國內外關于鐵塔埃菲爾效應的研究相對較少。唐國安[2]以某500 kV拉線貓頭塔倒塔事故為例,研究了埃菲爾效應的特性,提出應對建議,認為BS 8100英國規范[3]規定的主導思想是可以接受的,但在物理概念方面含混不清,有待改進。南俊[4]對鋼塔的埃菲爾效應進行了研究,通過風荷載模擬和

        廣東電力 2021年5期2021-06-09

      • 輸電塔主材扭轉約束對交叉斜材面外承載力的影響*
        較少,且較少考慮主材對斜材的影響。輸電塔交叉斜材連接于主材時,大多采用焊接或兩顆螺栓以上連接,斜材在平面內的轉動受節點約束較大,可近似認為是剛性節點;而平面外的轉動受節點約束較小,因而斜材的邊界條件不符合桿塔結構的剛性節點假設,實為半剛性。本文分析了主材扭轉約束對斜材面外穩定承載力的影響,以期對該類桿件的承載力有更準確的認識。本文首先通過真型塔試驗得到輸電塔主材對斜材的扭轉剛度,并采用ANSYS 建立剛度已知的彈簧單元模型來模擬主材扭轉剛度約束對單根斜材的

        特種結構 2021年2期2021-05-12

      • 塔腳腐蝕對輸電鐵塔安全性能的影響
        要表現為塔腳處的主材和斜材腐蝕,如表1和圖2所示,主材腐蝕率約為30%,而斜材腐蝕率約為80%,腐蝕較為嚴重,甚至出現腐蝕穿孔現象。圖1 浙江省輸電鐵塔塔腳腐蝕程度分布Fig. 1 Corrosion degree distribution of toeer feet of power transmission tower in Zhejiang province表1 輸電線路鐵塔塔腳腐蝕情況調研Tab. 1 Tower feet corrosion in

        腐蝕與防護 2021年3期2021-04-09

      • 不同風向條件下輸電塔風致響應數值模擬
        搭建而成,其中,主材鋼材采用Q420 和Q345,輔助材鋼材采用Q235。塔體沿高度方向分為10 個塔段,塔體總高度為44.5 m,地面到電桿最低掛線距離,即呼高為27 m。如圖2 所示,輸電導線為雙分裂鋼芯鋁絞線JL/G1A-400/35,地線為鋁包鋼絞線JLB40-150。圖1 輸電塔結構圖2 輸電塔線耦合體系有限元模型本文根據確立的輸電塔結構參數以及導地線參數(見表1)分別建立了無導線輸電塔和一塔兩線塔線體系有限元模型。在輸電塔有限元模型中,采用梁單

        浙江電力 2021年2期2021-03-13

      • 桿塔結構兩種主斜材連接節點研究
        -3]。桿塔結構主材與斜材的節點連接形式多樣,主要與主材肢寬、斜材桿端螺栓數量、設計習慣等有關。各級電壓等級的輸電桿塔中,斜材采用兩個螺栓與主材連接的情況較常見。當主材肢寬較寬時,在滿足構造要求的情況下,一般將斜材端頭的兩個螺栓直接打在主材上,不使用節點板,此種連接傳力明確,操作簡便。但是當斜材螺栓直接打在主材上而螺栓距主材肢尖的距離不滿足構造要求時,斜材需要采用節點板與主材相連,這是十分常見的情況[4-5]。此種情況通常有兩種構造方式,第一種是將內側斜材

        吉林電力 2021年1期2021-03-13

      • 含螺栓連接輸電鐵塔主材的承載性能研究
        起著重要的作用。主材是輸電鐵塔的主要受力構件之一,通常需要分段連接而成[1],其中,螺栓連接節點對于保障輸電鐵塔的承載性能非常重要。為了保證主材的強度與剛度,通常需要較多數目的螺栓[2]。輸電鐵塔外包鋼的規格一般大于主材,在螺栓連接處,由于節點上下主材角鋼的型號通常不同,從而導致主材軸線并不共線,連接偏心。在軸向載荷作用下,螺栓連接處主材會產生附加彎矩,影響其受力特征。文獻[3-4]研究了螺栓節點對桿塔變形的影響,并指出螺栓預緊力減小到一定程度時,螺栓發生

        中國工程機械學報 2021年6期2021-02-18

      • 三管塔整體選型過程中塔柱斜率的確定
        的思想。塔身頂部主材間距離需要滿足鐵塔使用要求的限制和頂部位移限值的要求。塔身根部主材間距離,又稱為鐵塔的根開,確定該參數需要考慮的因素涉及設計高度、基本風壓、鐵塔載荷、塔身頂部位移等。并且塔身選型影響整個塔身桿件的受力條件,譬如加大根開會增大塔身剛度,減小塔身頂部位移,并減小主材的內力,對于強度和穩定控制的主材會減小主材型號及減少用鋼量。但與此同時更大的根開代表了連接主材間的斜材、橫材、輔材、橫隔等非主材桿件計算長度的增大,對于剛度控制的非主材桿件,計算

        山西建筑 2021年3期2021-01-22

      • 基于拆除構件法的特高壓輸電塔-線體系連續倒塌分析?
        塔身與塔頭交接處主材、 塔腿主材和橫擔下主材在使用中容易先發生破壞。 圖1 為輸電塔構件編號與測點布置。 結合文獻[11]對單塔結構的連續倒塌分析結果, 僅在拆除16 號和12 號桿時該塔會發生連續倒塌, 因此選擇16 號和12 號桿為失效構件。圖1 構件編號和測點布置Fig.1 Component number and measuring point layout2. 選擇輸電塔失效準則結合特高壓輸電塔失效特征以及位移相等準則、 動態增量法和Budian

        特種結構 2020年4期2020-09-06

      • 1 000kV交流單回路應用角鋼鋼管混合塔結構優化及真型試驗
        09.6t。塔身主材和瓶口以下交叉材采用鋼管,橫擔主材及輔助材以及塔頭交叉材采用角鋼。結構模型見圖1,圖中單位為mm。1.2 結構靜力分析采用三維有限元軟件TTA及ANSYS對鐵塔J30103進行對比優化設計。其中塔身、橫擔主材及塔身交叉材采用梁單元進行模擬,其余桿件采用桿單元進行模擬,有限元三維結構計算模型見圖2。通過TTA及ANSYS軟件的對比優化設計,使得結構的應力及質量達到最優,2個軟件設計完成后的主要桿件的應力對比見表1,橫擔主材為Q420,塔頭

        吉林電力 2020年1期2020-08-07

      • 淺析亞馬遜雨林地區外抱桿立塔施工
        分別位于鐵塔四根主材外側與起吊滑輪、絞磨繩、轉向滑輪、機動絞磨等共同構成牽引系統,完成對組裝好的分片塔材的吊裝升空,在高空進行塔材組裝,從而完成組立塔施工。抱桿選擇根據不同工程所組立的鐵塔工況計算而定。2 施工工藝關鍵流程2.1 施工準備立塔之前仔細校核基礎的型號、根開、對角線、相對高差、及預偏值數據,確認無誤后方可開始組立鐵塔;鐵塔基礎混凝土強度達到設計強度的70%以上,并經中間驗收合格;復查所有塔材,規格必須符合設計圖紙要求,然后將其按段別型號分別歸類

        科學技術創新 2020年15期2020-07-08

      • “營改增”及深化增值稅改革對消防工程造價的影響
        程不包含主設備及主材,所以主設備及材料價格對系數的影響較為顯著。2 不同稅率下勞務工程預算分析為排除主材設備對工程價款影響較大的因素,就上述例子去除主材設備價,相當于工程以清包工形式的勞務工程計價,得到結果如表2所示。同理,由表2數據分析可知:系數a0、b0、c0均大于1,且數值比較接近。表1 消防工程預算及分析表表2 勞務工程預算及分析表分別求其算數平均值:由表1、表2數據分析:3 主材設備對消防工程預算影響分析為進一步分析主材設備價對工程造價產生的影響

        工程技術研究 2020年10期2020-06-19

      • 變高差特高壓直流輸電塔線體系的地震響應分析
        #、2#和3#,主材均采用Q420角鋼,斜、輔材采用Q345角鋼。輸電塔使用桁梁混合模型進行建模,即輸電塔主材和部分斜材使用BEAM188梁單元模擬,其余斜材、輔材和絕緣子使用LINK8桿單元模擬。地線和導線型號分別為1×JLB20A-150和 6×JL/LB1A-720/50,采用只承受軸向拉力的LINK10桿單元進行模擬。3 地震波模型3.1 考慮場地土條件的多維地震波模型《電力設施抗震設計規范》(GB 50260—2013)[13]指出,地震場地土分

        科學技術與工程 2020年10期2020-05-25

      • 如何選擇家裝套餐中的“主材
        款套餐中包含很多主材,這些主材該怎么挑選,如果有了問題又該準來負責?很多人都會說:裝修是一門遺憾的藝術。由于每個人的眼界、審美、經濟能力、生活經驗等各種因素的限制,每一次裝修總會有些許不滿意的地方,那么如何能讓遺憾減少點?“私人定制”近些年越來越火,很多人都希望裝修時能進行有個性化的私人定制。然而有很多定制存在短板,比如不夠靈活、容易出現審美疲勞等。那有沒有能變的定制呢?

        北京廣播電視報 2020年9期2020-03-11

      • 輸電線路鐵塔結構設計優化探討
        桿件布置力求做到主材傳力清晰,構造力求簡單,桿件準線盡可能交于一點,減少偏心。平面內同一節點處的兩主材夾角要滿足170 以上,以避免整體失穩。受壓主材的長細比盡量控制在50-70 之間。對于酒杯型、貓頭型鐵塔的上、下曲臂的內側主材,根據有關資料和試驗,應盡量使用雙組合主材,減小連接過程中引起的偏心力,受力較大的桿件選用雙角鋼后,螺栓由單剪變為雙剪,減少了螺栓數量,減小節點板盡寸,還減小了風荷載的作用力。合理設置斜材、輔助材,使主材、斜材“物盡其用”,使一根

        環球市場 2020年12期2020-01-18

      • 輸電塔主材坡度優化設計
        導致輸電塔4 根主材受力由塔頭部位向塔腿部位增大。同時,在桁架整體彎矩一定時,主材受力大小隨主材間距離的增大而減小。因此,為了充分發揮主材的材料性能,輸電塔通常采用主材帶有坡度的形式,如何合理選擇主材坡度,是輸電塔優化設計的主要方面。1 輸電塔優化設計1.1 典型輸電塔算例簡介本次計算選取山東地區典型220 kV 單回路輸電塔2B3-ZM1、2B3-ZM2、2B5-J1、2B5-J4,其結構布置形式如圖1、圖2 所示。2B3-ZM1、2B3-ZM2 兩型為

        山東電力高等??茖W校學報 2019年2期2019-05-23

      • 燃氣工程甲供材料主材計價校核方法
        司的一貫做法是對主材及附件實行定點采購,即以甲供材料方式,由施工隊憑領料單領用與安裝。工程結束后,燃氣公司會提供一份用料清單,作為結賬附件。甲供材料的單價,一般按稅前價進行計價。施工企業按照造價軟件編制的主材表,與甲方提供的材料領用清單進行計價校核,做出工程綜合分析,控制造價誤差。主材表與領用清單兩表的校核,可以由人工進行,但效率低且容易出錯。本文編制了一個兩表的校核程序,有助于減輕工作強度,提高效率。1 主材計價校核的意義燃氣工程結束后,甲供材料主材表與

        上海煤氣 2019年2期2019-05-14

      • 電氣工程預算中幾種常用工程量計算方法的研究與實踐
        量、定額工程量和主材消耗量的概念工程量即工程的實物數量,是以物理計量單位或自然計量單位所表示的單位專業工程中分部分項工程或構配件的數量。電氣工程預算中常用的有設計工程量、清單工程量、定額工程量、主材消耗量和主材損耗量。在工程預算中,設計工程量是根據招標文件的設計施工圖測量、計算的工程量。清單工程量又叫計價工程量,《建設工程工程量清單計價規范》(GB50500-2008)中規定,電氣工程清單工程量按設計圖示數量計算,也就是設計工程量。定額工程量又叫組價工程量

        中國房地產業 2019年24期2019-03-22

      • 輸電線路鐵塔銹蝕塔腿補強措施及仿真計算
        3]提出組合角鋼主材加固,即通過背靠背在原主材上附加一根相同規格的主材用于加固鐵塔的方法.文獻[4]提出加固焊補方案,即對銹蝕嚴重的部位進行拆除,隨后采用護板焊接起來的方法.總之,以上補強措施或是由于更換塔腿費用昂貴,使經濟效益低下;或是由于鐵塔結構限制,無法對原有結構進行補強操作;亦或是對已銹蝕塔腿主材進行焊補或更換工作,結果導致整體結構強度下降.本文通過ANSYS有限元分析軟件建立了鐵塔結構的桁架混合模型,結合工程結構加固的思想,對已銹蝕塔腿主材分別在

        三峽大學學報(自然科學版) 2019年1期2019-03-08

      • 某特高壓工程鐵塔真型試驗分析
        10%以內;桿塔主材實測內力與計算內力吻合程度較高,驗證了計算模型的合理性。塔身主材(44號測點)實測結果與計算結果的相對誤差為5%,塔腿主材(61號測點)的相對誤差為4%;導線橫擔上平面主材與塔身相連處,角鋼兩肢的應變分別為552和579,兩肢受力較為接近。這說明采用相互垂直焊接的節點板與橫擔上平面主材兩肢相連后,這個部位傳力已經接近于雙面連接。橫擔上平面主材按雙面連接設計,與以往單面連接設計相比可使橫擔上平面主材規格降1~2級。5.3 超載及破壞情況分

        現代工業經濟和信息化 2018年13期2018-10-23

      • 中部引黃工程主材調差過程與思考
        “根據本工程所需主材價格所占綜合權重測算綜合價格指數(不包括措施項目和其他項目),當綜合價格指數超過±1.05時,啟動價格調整,否則不調整”。根據談判紀要中確定的材料用量權重、主材基準價及主材結算期價格計算各周期的綜合價格指數,判定是否啟動價格調整。炸藥因政策及行業專管因素的影響,在合同執行過程中已按《晉中引水務字[2014]12號》暫定辦法進行了調差,本次價格調整不再參與,其權重按比例分攤在其他幾種主材中。調整后的材料用量權重見表3:表3 材料用量權重(

        山西水利 2018年8期2018-10-15

      • 主材價格走勢對公路工程造價的影響分析
        表1 A高速公路主材價格表表2 A高速公路橋梁指標表 元/m2由表1和表2可見,該項目平均經濟指標在經濟指標的合理范圍內,工程造價在可控范圍內。項目于2014年4月完成概算編制工作,往前推算外業資料、信息價搜集的時間,概算編制時,鋼材、水泥價格基本處于相對穩定的價格時期,之后項目開始施工。由圖1可以看出,項目施工期2014年9月-2016年12月階段,鋼材、水泥價格處于走低狀態,即便在2016年下半年鋼材價格出現了短暫的上揚,但仍低于概算編制時的價格,所以

        交通科技 2018年4期2018-08-14

      • 220 kV中冰區四回路窄基鋼管塔主斜材剛度配比研究
        用一個坡度設計。主材采用鋼管,橫擔和塔頭交叉材采用角鋼,構件材質Q235B及Q345B,構件連接采用鍛造法蘭、插板及螺栓。15 mm中冰區四回路窄基鋼管塔使用條件見表1。表1 15 mm中冰區四回路窄基鋼管塔使用條件2 塔身主斜材剛度配比研究2.1 計算模型目前的桿塔結構設計主要采用滿應力準則法,該方法是將鐵塔簡化為空間桁架結構,所有構件之間為鉸接,不考慮剪力和彎矩的影響。在桁架結構中,鐵塔主材是主要傳力構件,內力大,主材規格也較高,斜材作為輔助構件,主要

        吉林電力 2018年3期2018-08-07

      • 朋友圈
        會做魚,你懂的。主材:皮蛋豆腐),佛手招財(討個彩頭,年年有。主材:白菜肉泥卷),花開富貴(家有小寶,喜歡吃。主材:牛奶土豆泥),心中有你(東北硬菜,鍋包肉。主材:豬肉里脊),紅紅火火(色澤鮮艷,還好吃。主材:紅龍果、蝦仁等),滿載而歸(寓意豐富,造型菜。主材:翠玉黃瓜桶),無限肉惑(桌桌必備,熟食會。主材:肘子等)。2018年2月15日喜歡“整景”狗,正經狗。2018年3月25日歪歪昨天買菜特意沒買豆芽,結果今天跑了好幾個菜市場都沒買到,一問才知道生產廠

        樂活老年 2018年5期2018-06-30

      • 輸電線路桿塔塔身結構設計優化研究
        間布置優化塔身段主材節間長度布置是否合理要看主材能否充分發揮其材料特性。因為承載能力與主材的長度、截面面積及材料屈服點有關。當主材由強度控制時,主材選取的截面面積(規格)與其所承擔的內力成正比,內力愈大,選取截面面積愈大。當主材由穩定控制時,主材規格的選取則不僅與其所承擔的內力有關,還與主材本身的長度有關,內力不變時,構件的長度越長,所需規格越大;而長度不變時,內力越大,所需規格也越大。因此,當外荷載一定時,構件計算長度確定合適與否會嚴重影響其截面的選擇,

        電氣傳動自動化 2018年4期2018-06-20

      • 構件銹蝕對自立式塔架結構承載力影響分析
        的銹蝕會導致桿體主材應力、塔頂位移、法蘭螺栓及地腳螺栓應力增加,應力增長幅度與構件銹蝕程度成正比。自立式塔架;構建銹蝕;應力;位移鋼材暴露在自然環境中,會與周圍的環境介質相互作用,產生銹蝕現象。干濕交替、嚴寒、鹽堿等環境會加快銹蝕速度。自立式塔架結構多用于通信和電力行業,按結構形式可分為單管塔和空間桁架塔。由于結構維護難度較大,銹蝕問題一直以來都是影響行業發展的重要問題。在實際工程中,在構件產生銹蝕后,需對銹蝕程度進行檢測評估,然后根據評估結果復核結構的安

        科技與創新 2017年20期2017-10-24

      • 關于鐵塔腹桿的抗彎作用和制造精度分析
        間隙,從而把很多主材、連接板和腹桿有效的連接在一起,在一定程度上提供了方便性。根據國家有關標準,螺孔的直徑要比螺栓的直徑大約1.5mm,這個標準保證了鐵塔的安裝工作順利開展進行,但是從另外一方面講,也對腹桿抗彎能力起到了一定阻礙作用。針對鐵塔頂部位移量,由于螺栓孔間隙引起的位移量可以達到50%,如果鐵塔比較高,可以增加10%,因此,鐵塔剛度很容易受到鐵塔腹桿制造精度影響。1 鐵塔抗彎機理分析在鐵塔機理算法中,有的算法把鐵塔比喻成“格構式綴條柱”,在這種模式

        低碳世界 2016年35期2017-01-12

      • 220kV線路鐵塔加固施工技術
        ,造成C、D腿的主材在CD面側的角鋼斷裂，C腿的大斜材彎曲,現場拍攝的照片如圖1。圖1情況分析:根據現場CD腿側面的地面坍塌及C、D腿主材斷裂的情況來看,本基塔C、D腿的底板D1、C1位置處相對穩定,但D2、C2位置處不穩定,已有塌陷的現象,造成C、D腿基礎有向C2、D2側傾覆的趨勢。基礎的穩定情況分析見圖2所示。圖22 加固方案2.1 C、D腿間支撐抱桿的設置(1)在進行塔腿加固前,先設置C、D腿間的支撐抱桿。在C、D腿連線中心方向開挖寬0.4m、深度為

        低碳世界 2016年33期2016-12-23

      • 采空區輸電線鐵塔承載力分析建模及性能評估
        路安全運行,鐵塔主材變形及傾斜情況如圖1和圖2所示。在不同風速、風向的風力荷載下,對該基礎變形鐵塔扶正過程中承載性能進行評估。圖1 53號塔主材變形圖Fig. 1 Photo of the main member deformation of the 53#tower圖2 53號塔傾斜圖Fig. 2 Photo of the inclination of the 53#tower1 鐵塔承載力分析建模本文基于有限元ANSYS14.0軟件環境進行建模[16]

        電網與清潔能源 2015年1期2015-12-20

      • 500kV輸電線路窄基鋼管塔有限元分析
        根開受限制,塔身主材計算長度、長細比較小,不滿足規范的鉸接體系長徑比規定值。通過建立有限元計算模型,研究結構的振型特征,分析二階效應、次彎矩對窄基塔結構的影響。圖3 窄基塔單線圖1 振型分析與塔身扭轉窄基塔SZ2的鐵塔高度與根開比值為10~15,超過常規鐵塔的4~6,其截面能夠提供的扭轉剛度比常規鐵塔小,其扭轉效應比常規鐵塔明顯。其結構布置除了滿足普通鐵塔的受力要求,必須注意其塔身扭轉效應。圖4 一~三階陣型圖采用Midas結構分析軟件對窄基塔 SZ2(呼

        福建建筑 2015年8期2015-12-11

      • 輔助人字抱桿在酒杯型角鋼塔橫擔上的移動技術研究
        橫擔頂部依靠2根主材移動輔助人字抱桿問題。通過工程應用,消除了安全風險,提高了施工速度,為超長橫擔分段吊裝提供技術保障。酒杯塔;輔助人字抱桿;鐵塔橫擔;移動;滑道1 000 kV浙北—福州交流特高壓輸電線路工程,酒杯型角鋼塔的結構特點為:①鐵塔橫擔長,最長橫擔為73.4 m;②平口至橫擔頂間距高,最高為34.1 m;③上曲臂內側間距寬度為20 m;④橫擔整體最重為28 t,需分幾次吊裝;⑤端橫擔和地線支架結構安裝復雜,對接就位難度大;⑥鐵塔橫擔就位點高度大

        東北電力技術 2015年11期2015-04-23

      • 基于FBG的電力鐵塔塔身主梁受力形變研究*
        要組成部分,塔身主材具體指塔身立體桁架的4根主要桿件,是電力鐵塔受力的主要支撐構件,承受鐵塔整體的水平和垂直載荷[1]。由于地震、強風載荷、線路覆冰等自然災害的影響,塔身主材受力形變會明顯增加,將可能發生壓壞、拉壞等現象,嚴重時還會發生倒塔斷線事故[2,3]。因此,在電力鐵塔的使用過程中,迫切需要一種實時、可靠的監測系統對電力鐵塔塔身主材的受力情況進行實時監測。傳統的監測手段主要是依靠視頻監控、人員巡視以及直升機巡線等技術,這類監測手段往往周期長、耗時費力

        傳感器與微系統 2014年7期2014-09-25

      • 中歐規范關于角鋼輸電塔軸心壓桿穩定計算的對比研究
        的鐵塔質量和塔腿主材的差異。1 各規范相關規定對于軸心壓桿來說,整體失穩破壞是其主要破壞形式。3本規范[4-7]在理想壓桿模型的基礎上,均考慮了由構件初始缺陷和截面寬厚比對壓桿整體穩定產生的影響[9],通過計算壓桿穩定系數及強度折減系數,實現對桿件整體穩定承載力的折減。雖然3本規范的考慮因素基本相同,但各重要系數的計算方法及表現形式有所不同。為了比較各規范對軸心壓桿整體穩定規定的不同,將其計算規定列于表1中。表1 中歐規范對壓桿整體穩定的計算規定Tab.1

        電力建設 2014年2期2014-09-22

      • 高壓輸電線路輸電塔采動區地表變形作用下附加內力研究
        m,根開6 m,主材為Q345型鋼,輔助桿材為Q235型鋼,采用LGJ-300/40型導線,JLB40-150型地線,檔距為500 m輸電線路體系模型,如圖2所示。采用ANSYS建立有限元模型,輸電線體系中主材和主斜材采用BEAM188梁單元模擬,輔助桿材采用LINK180桿單元模擬,絕緣子采用BEAM188梁單元,導/地線采用LINK10桿(索)單元來模擬。塔腳固結,導/地線兩端鉸接。圖2 塔線體系有限元模型本文分別模擬了輸電塔單向拉伸、單向壓縮、雙向拉

        綜合智慧能源 2014年10期2014-09-11

      • 淺談電力鐵塔四主材塔座的加工方法
        載線路中。其中四主材鐵塔屬于單腿截面具有四根角鋼鐵塔類型,給類鐵塔在進行加工過程中,對塔座急性加工的步驟是整個加工過程的難點。1 分析電力鐵塔四主材鐵塔塔座結構情況從圖1中可以看出電力鐵塔圓形塔座底板結構中焊接有4根主材,其中與上段腿部主材結構與十字連板相連接構成主材夾縫上端,十字連板與主材用螺栓結構連接在一起。其中與上部人字材結構相連接的靴板被焊接在主材接縫下端結構,并且主材塔座底板與靴板焊接在一起。另外,在主材內側結構中焊接有四塊靴板,并且這四塊靴板無

        中國新技術新產品 2013年20期2013-11-16

      • 輸電線路十字組合角鋼主材拼接性能分析
        十字組合角鋼作為主材在220kV及以上輸電線路鐵塔中應用廣泛,但相關研究不完善,僅局限于填板設計及承載力研究[1-3]。2008年,埃塞俄比亞電力公司與上海輸配電股份有限公司設計的400kV和230kV十字組合角鋼塔在中國電力科學研究院進行了真型試驗。試驗后發現十字組合角鋼主材的試驗承載力與理論設計值偏差較大,多次出現受壓主材未達到理論破壞荷載就發生失穩屈曲破壞的情況,塔腿下端表現更為明顯。試驗數據表明,主材內外角鋼受力不均勻,塔腿根部主材節間內外角鋼協調

        電力建設 2013年5期2013-06-06

      • 輸電鐵塔塔基腐蝕原因分析
        直線塔左腿右后側主材及螺栓腐蝕嚴重,左腿右前側主材及兩側拉線錨桿輕微腐蝕,其余部分拉線門型直線塔后方右側拉線錨桿腐蝕嚴重。本文以塔基主材腐蝕嚴重的拉門塔為研究對象,進行超聲波測厚、金相組織檢驗和應力分析。2 試驗分析2.1 超聲測厚檢測利用26MG型超聲波測厚儀對該鐵塔進行了測厚檢測。檢測結果顯示,主材和斜材厚度符合要求,但右后側主材腐蝕嚴重,減薄明顯,形成了長約為45 mm、最大寬度約為12 mm的腐蝕穿透區域,嚴重削弱了主材承載能力。2.2 有限元應力

        宿州學院學報 2013年7期2013-04-11

      • 輸電線路鐵塔輔助材研究
        作用不大,不能把主材承載能力提高很多。因此,必須對輔助材所應具有的剛度做出分析,使之能起剛性支座的作用。當支撐剛度足夠而桿屈曲時,桿軸線呈一個全波,如圖1(a)中虛線所示。在計算中取圖1(b)的簡圖,設彈簧支座有無窮小的壓縮量d,桿件在彈性支座處的反彎點相當于一個鉸。對此取矩,可得因此圖1 單支撐點變形當在壓桿三分點加兩個輔助材支撐時,屈曲時呈三個半波,計算簡圖有兩種不同的可能圖形,即兩個彈簧向同一方向壓縮(圖2b)和向相反方向壓縮(圖2c)。仍設彈簧剛度

        四川建筑 2012年6期2012-09-13

      • 談工程項目如何做好主材核算工作
        ,通過及時準確的主材核算分析材料的使用情況是否合理,可以指導項目對主材使用環節的管控,從而對整個項目主要成本要素實施管控,給項目實現盈利提供有力的保障。1 材料核算的目的與方法核算目的:主要是通過對已完工程的材料使用節超情況,查找節超原因,并分析其合理性,避免不必要的浪費或丟失,以及因主材不合理的節約,影響工程質量,造成安全隱患,通過核算可以對執行過程進行有效的控制,及時發現和制止各種損失和浪費,挖掘降低成本的潛力,改進不足之處,提升項目管理水平,為項目創

        山西建筑 2012年5期2012-08-15

      • 基于ANSYS的酒杯塔模型分析研究
        單元.其中鐵塔的主材(包括橫隔材)被打斷形成模型的梁單元,而斜材形成模型的桿單元,梁單元圍成鐵塔的整個框架.3種模型建立的三維模型局部對比如圖3所示.圖3 3種模型局部對比圖2 鐵塔模型的靜力分析以及結果的誤差分析2.1 模型加載試驗工況的確定為了得到最合適的仿真模型,以驗證塔的整體強度、剛度能夠滿足規范和工程要求,達到線路安全可靠運行的目的,本文將選取幾種荷載較大的情況進行計算,對于一些荷載較小的工況由于鐵塔產生的應變量較小故將不做計算.本文所選擇的工況

        三峽大學學報(自然科學版) 2012年1期2012-08-02

      • 500 kV雙回路直線塔試驗研究
        2.4 m,塔身主材采用Q420高強鋼。鐵塔采用全方位長短腿,級差6.0 m,線路方向一側BC腿為8.9 m長腿,另一側AD腿為2.9 m短腿(圖1)。圖1 試驗塔長短腿布置1.1 試驗塔設計條件導線型號:4×LGJ-500/45鋼芯鋁絞線;地線型號:LBGJ-150-27AC 鋁包鋼絞線;導線排列形式:垂直排列;氣象條件:風速27 m/s,覆冰 10 mm;水平檔距:420 m;垂直檔距:650 m;試驗塔呼高:36 m。1.2 試驗工況(1)斷右地線、

        四川建筑 2012年1期2012-07-24

      • 基于真型試驗的雙組合角鋼鐵塔設計研究
        塔身變坡處至塔腿主材采用十字截面雙組合高強角鋼,塔身主材規格為Q420 2L160×14及Q420 2L160×16,塔腿主材規格為Q420 2L160×16。雙組合角鋼節點處均采用雙面焊接填板,其余采用單填板螺栓連接。本試驗是輸電塔真型驗證試驗,地點為國網北京電力建設研究院桿塔試驗站,加荷點通過連有測力傳感器的鋼絲繩與加荷用液壓缸相連,加荷系統為液壓閉環自動加荷測控系統。位移測量采用全站儀,應變測量采用應變數據采集儀。2 試驗內容及情況根據設計,選擇了控

        電力勘測設計 2012年6期2012-06-28

      • 1 000 kV特高壓耐張鋼管塔橫擔結構選材分析
        載性能,因此塔身主材、斜材等主要受力構件可優先選用鋼管構件[1-8]。橫擔為特高壓桿塔的重要組成部分,其上、下主材和斜材的受力和計算長度值分別小于塔身主材和斜材。本文以皖電東送線路工程鋼管塔為例,研究特高壓耐張桿塔導線橫擔的選材原則,為今后特高壓桿塔設計提供參考。1 鋼管塔設計參數皖電東送線路工程同塔雙回路SJ274鋼管塔設計條件為:最大風速27 m/s,導線覆冰厚度10 mm,水平檔距500 m,垂直檔距650 m,導線為8×JL/G1A-630/45-

        電力建設 2012年4期2012-02-13

      • 1000 kV鋼管單柱組合耐張塔結構分析
        如圖1所示。塔身主材和交叉斜材全部采用鋼管,V面、橫隔面和跳線架上部分受力較小的腹桿采用角鋼。在分析的過程中,考慮到角鋼抗彎剛度較小,鋼管具有較強的抗彎剛度,故鋼管構件均按梁單元進行分析,角鋼構件按桿單元進行分析[3-9]。由于內角側塔受力稍大,控制選材,故在分析時只分析內角側塔。同時作如下假定:(1)鋼材材料均質,各向同性;(2)鋼構件符合線彈性本構模型。2 塔身結構布置形式分析塔身結構布置主要是指塔身斜材的布置及主材的分段,塔身斜材主要用來承受剪力,其

        電力建設 2010年6期2010-06-07

      • 1000 kV特高壓交流輸電線路貓頭塔主材彎曲度超標問題分析
        頭型塔第2層塔腿主材存在不同程度的彎曲超標現象,涉及范圍較廣。本文分析了特高壓示范工程貓頭塔主材彎曲度超標的原因,提出了相應的處理方案。1 問題簡介特高壓示范工程輸電線路北起山西長治,經河南南陽,至湖北荊門,包括一般線路和黃河、漢江大跨越工程,全長約640 km。全線共有鐵塔1284基,其中一般線路1275基,黃河大跨越5基,漢江大跨越4基。在平地和丘陵地區、走廊擁擠地帶及拆遷較多或費用較高的地區普遍采用貓頭塔,全線貓頭塔有ZMP、ZMQ、ZMPJ、ZMQ

        電力建設 2010年7期2010-06-07

      • 構皮灘水電站工程甲供主材核銷與投資控制
        年竣工。2 甲供主材核銷對于控制投資的意義工程自開工至今幾年的建設過程中,社會物價指數不斷攀升,原材料價格不斷上漲,導致各種主材的市場價與合同供應價之間存在大幅度的價差。很顯然,從業主投資控制考慮,對供應的主材核銷顯得尤為緊迫和重要。由于水電站工程甲供主材核銷這項課題在國內目前尚無成熟的、系統性的管理經驗可以借鑒,為此業主根據與承包人簽訂的施工承包合同的約定制定了相應的主材核銷管理辦法,并根據主材核銷過程中的實際情況不斷修訂、完善。構皮灘水電站工程建設所需

        水電站設計 2010年4期2010-04-23

      • 處理采空區鐵塔傾斜的一種新方法
        路帶電情況下使用主材加長包鋼的新方法來扶正鐵塔,縮短了工作時間,使用工器具更簡單,并節省費用,供同類工程施工借鑒和參考。采空區;鐵塔;傾斜;抉正采空區的地表沉降時,引起輸電線路桿身、塔身受力彎曲或桿塔傾斜,造成桿塔導地線的受力不平衡,使絕緣子串和架空地線線夾邁步,絕緣子串邁步使電氣安全距離不足,線路可能發生掉閘,嚴重時極易造成倒桿斷線事故。因此,在地表沉降活躍階段應根據絕緣子串和架空地線邁步情況隨時調整。地表沉降穩定后,盡管導地線邁步已經調整,但是桿塔已經

        山西電力 2010年3期2010-03-02