桿塔
- 基于北斗雙重差分的輸電線路桿塔位移分析方法
極易導致輸電線路桿塔發生傾斜和沉降[3],給輸電線路帶來了嚴重的安全隱患[4-5]。許多學者對輸電線路桿塔位移監測進行了研究,文獻[6-7]通過羅德里格矩陣對軸加速度、桿塔角速度進行分析,以識別輸電桿塔位移情況。文獻[8]通過無人機搭載的激光雷達對輸電桿塔位移進行激光掃描與分析。文獻[9]通過YOLOv3 算法對比多張輸電線路桿塔圖片,從而分析桿塔的位移情況。但上述方法誤差約為15 cm,不能滿足精準監測需求。針對輸電桿塔位移監測難度大、精度低的問題,提出
電子設計工程 2023年20期2023-10-21
- 基于鄰近斜坡土釘墻結構的電力桿塔接地降阻方式研究
0 引言輸電線路桿塔接地網是影響線路耐雷水平的基礎防雷設施[1],實際輸電線路的長度多達數十甚至數百公里,輸電線路走廊途徑山區、丘陵等多種復雜地形,高土壤電阻率條件下的桿塔接地電阻難以達標,因此降低桿塔接地網的接地電阻是防止輸電線路雷擊閃絡故障的基本措施。實際工程中,輸電線路桿塔往往架設在公路、斜坡、河堤等公共建筑周邊,受地形地貌以及公共交通道路等施工條件的限制,道路沿線的桿塔接地網設計與施工仍面臨如下問題:地形連綿起伏、地勢錯綜復雜,桿塔接地網施工土壤條
山東電力技術 2023年9期2023-10-08
- 輸電線路桿塔結構優化設計探析
130021)桿塔結構屬于輸電線路中的重要組成部分,在輸電線路穩定運行中發揮著重要作用,在桿塔結構應用下,能使輸電線路與地面保持安全距離,因此須要保證桿塔結構設計的合理性。相關數據顯示,輸電線路建設環節,桿塔結構存在較高的投資比例,約為35%,可見桿塔結構設計是否合理,是輸電線路投資效益的決定性因素。當前,我國逐漸加大了輸電線路建設力度,將輸電線路桿塔結構優化設計作為關鍵內容意義重大。1 桿塔結構優化設計的重要價值及桿塔荷載類型電力設計過程中,桿塔結構屬
農村電氣化 2022年10期2022-11-26
- 國內首基自立式高強鋁合金桿塔真型試驗成功
首基自立式鋁合金桿塔的真型試驗,試驗塔型為220千伏單回路轉角塔。本次試驗桿塔應用了7系高強鋁合金材料,并采用中國電科院研發的新型YT截面型材,針對新材料設計方法和結構形式開展真型試驗驗證。試驗表明,鋁合金桿塔結構設計合理、加工工藝可靠,新型截面承力性能優異且兼顧防止滑軌墜落的功能,成功驗證了鋁合金材料在桿塔中應用的技術可行性。高強鋁合金桿塔的研發主要解決了崎嶇山區塔材運輸及組塔施工困難、輸電鐵塔熱鍍鋅污染和鐵塔運行中需防腐維護的問題。
鋁加工 2022年2期2022-11-23
- 風載作用下材料參數對電纜終端桿塔力學特性的影響
路,其中電纜終端桿塔就承擔著城市架空線路向電纜轉化的作用。電纜終端桿塔屬于高聳建筑物,因此,所處的環境風載荷比較大,終端桿塔又屬于風敏感結構,對桿塔的構造強度與穩定性有著較高的要求[2]?;诖耍瑖鴥韧鈱W(xué)者完成了很多關于輸電桿塔在風載荷下的穩定性與可靠度研究。張博[3]通過對不同風荷載條件下輸電桿塔的應力分布特征進行有限元分析,研究了相應風荷載條件下輸電桿塔的結構穩定性。劉慕廣[4]利用風洞試驗與荷載響應相關法對桿塔進行等效對比分析,結果表明,建立的基于氣
安徽建筑 2022年10期2022-11-09
- 陡峻山區輸電鐵塔結構風荷載分布特性分析
架設在山區的輸電桿塔塔體高、跨距大,導致其結構柔性較強,對風荷載的反應較敏感[1-2]. 陡峭的山區受其地形影響,其風能力往往較平原地區等級高.當輸電桿塔受力達到其極限時,往往發生疲勞損傷或者倒塌情況,造成大面積電網癱瘓[3],影響人們日矷畹耐瑫r會造成一定經濟損失. 近年來針對輸電桿塔受風力荷載研究方法眾多,如王飛等[4]利用諧波合成方法獲取脈動風速時程,并依據輸電桿塔空間結構特征使用模擬軟件對其受風荷載展開研究,但該方法僅考慮輸電桿塔位移、軸向應力和
河南科學 2022年9期2022-11-09
- 基于改進YOLO-ResNet混合神經網絡的配網桿塔傾倒實時智能檢測
災害而發生大面積桿塔傾倒,直接影響電力用戶的供電可靠性。此外,受災地區道路受阻、通信中斷等極端條件也給災后搶修復電工作帶來種種挑戰。因此,為適應受災地區的極端條件,對配電線路桿塔的傾倒情況進行快速、準確評估,盡快摸清配網大致受災情況,對于提升配網勘災工作效率,加快線路搶修復電具有重大意義。在電力桿塔傾倒檢測方法上,國內外學者進行了相關研究。文獻[1]基于桿塔結構知識模型對無人機航拍圖像中的桿塔進行了傾倒檢測,但需要通過大量的計算進行桿塔線段提取。文獻[2]
南方電網技術 2022年8期2022-09-30
- 探討輸電線路桿塔結構風荷載分析
風荷載對輸電線路桿塔的影響1.1 風的速度方向會對桿塔結構產生影響風作用于輸電線路桿塔導致發生荷載變化,且通常情況下風速與輸電線路桿塔變形或振動劇烈程度呈正相關關系。較高風速情況會導致高柔性的輸電線路結構中導線位置偏離,導致其余桿塔之間距離發生變化,由于風速的不規律性引發導線不規則運動。風速較低時,風力作用于輸電線路桿塔會使桿塔結構中的導線受到沖擊,原因是低速風力形成頻率不定的渦流,對導線產生影響,在風速與導線頻率一致時引發共振現象。當作用于輸電線路桿塔的
電力設備管理 2022年13期2022-08-16
- 架空輸電線路鳥類活動分析與研究
、高大的輸電線路桿塔上搭建的鳥巢越來越多,鳥類在桿塔上頻繁活動極易造成輸電線路發生故障,影響電網的安全穩定運行[1-3]。為了分析鳥類活動在桿塔上的特點,在湖北電網某220 kV線路93號和99號桿塔上各安裝一套在線監測裝置,該線路位于漢江邊上,鳥類遷徙通道內。通常輸電線路鳥害是由鳥糞引起的,特別是大型鳥類遷徙季節,當輸電線路桿塔位于遷徙通道內,鄰近水源,便容易引起鳥類停留[4-6]。盡管輸電桿塔上安裝了防鳥刺和防鳥擋板,起到了一定的防鳥效果[7-9]。然
湖北電力 2022年1期2022-05-18
- 基于激光點云的輸電線路桿塔傾斜檢測算法
0081)引 言桿塔是承載輸電線路安全運行的重要基礎設施,受桿塔基礎開裂、滑動、沉降以及導線應力不均衡的影響,桿塔易發生變形與傾斜。桿塔的傾斜現象將導致導線應力以及電氣設備安全距離的改變,情況嚴重時電網將發生跳閘、斷線以及倒塔等安全事故,造成巨大的經濟損失和安全威脅。在輸電線路運行維護工作中,如何解決桿塔傾斜問題,及時而準確的檢測一直是運維工作人員的關注重點?,F(xiàn)行的解決方案有兩種:一是人工巡檢方式,通過人工攜帶測量儀器的方式進行實地測量,作業繁瑣,工作量大
激光技術 2022年3期2022-04-25
- 避雷線及線路耦合作用對桿塔入地雷電流分流系數的影響研究
落雷后雷電流經過桿塔和避雷線泄放到大地,雷擊點對地電位急劇上升。當導線與雷擊點之間的電勢差超過絕緣子的沖擊放電電壓時,絕緣子發生閃絡,導線上出現過電壓,稱為反擊。而繞擊是指無架空地線或者雷電繞過架空地線落在導線上。落雷點在桿塔塔頂而導致絕緣閃絡時,經過桿塔泄放的電流與雷電流之比,稱為桿塔分流系數,用β表示。因此這一雷電參數與反擊密切相關。集中電感模型、單波阻抗模型、多波阻抗模型是目前輸電桿塔的常用模型,模型的選取依據為桿塔高度。當實際計算中對分流系數值要求
農村電氣化 2021年3期2021-03-24
- 輸電線路桿塔接地狀態評估及風險分級研究
引 言輸電線路桿塔接地性能的評估與校核,是架空輸電線路在設計階段就必須重點考慮的問題。在線路出現故障時,良好的桿塔接地性能,能快速地將故障電流通過桿塔接地裝置泄放到大地,有效降低輸電線路的故障跳閘(閃絡)率,并提高線路的反擊耐雷水平。輸電線路桿塔的接地電阻是表征其接地系統性能的重要指標[1-2]。因此,在輸電線路的運維工作中,測量并確保桿塔的接地電阻在合理的區間內十分重要。然而,在常規的輸電線路防雷改造中,一般只能根據往年的雷擊跳閘數據確定桿塔的接地改造
四川電力技術 2021年1期2021-03-05
- 關于輸電線路桿塔結構優化設計的淺析
0 引言輸電線路桿塔在電力網絡建設中,主要是對架空輸電線路的支撐作用,通過輸電線路桿塔使輸電線路與地面保持相應的距離,從而能夠寯電劲懵菲鸬胶芎玫谋Ｗo(hù)作用,降低地面人為活動以及天氣因素對輸電線路運行安全性的影響。當前我國所采用的輸電線路桿塔在結構設計方面還存在著一定問題,與電力網絡建設目標不符合,不能適應新時代電力網絡建設的基礎需要。為此,需要對輸電線路桿塔進行結構設計優化,使其承載能力、穩定性以及對輸電線路的保護作用能夠提升,從而促進我國電力網絡建設發展
數字通信世界 2021年8期2021-01-14
- 220 kV 全復合材料輸電桿塔結構優化設計
電壓等級輸電線路桿塔上進行應用研究。本文引入220 kV 設計條件,采用列舉法設計出輸電桿塔尺寸,運用有限元軟件進行力學校驗,得出最終優化結果,可為220 kV 合復合材料輸電桿塔最終應用及推廣提供參考。1 復合材料輸電桿塔現狀1.1 國外復合材料輸電桿塔的提出20 世紀末,美國Sharkspeare 公司是最早開發復合材料輸電桿塔的公司[2]。隨后,美國電力公司在蒙大拿州安裝了75 根復合材料輸電桿塔來替代混凝土和木質輸電桿塔,用來抵抗開裂和腐朽。接著,
浙江電力 2020年10期2020-11-04
- 廣東陽江地區500kV典型同塔雙回桿塔防雷影響因素研究
率的典型同塔雙回桿塔為例,研究其影響因素,以進一步提高陽江地區500 kV典型同塔雙回桿塔防雷水平。關鍵詞:500 kV;同塔雙回桿塔;防雷特性;跳閘率0? ? 引言本文以陽江地區500 kV輸電線路中雷擊跳閘率較高的典型桿塔為例,依次從桿塔高度、接地電阻、絕緣子串長度、地線保護角等角度出發,研究了上述因素與輸電線路桿塔反擊跳閘率和繞擊跳閘率之間的關系,進而為優化輸電線路防雷特性提供參考。1? ? 研究方法及對象1.1? ? 研究方法本文采用先導發展模型計
機電信息 2020年12期2020-06-29
- 高壓直流接地極入地電流對臨近輸電線路桿塔接地體的干擾
m2。輸電線路的桿塔接地體也屬于金屬構筑物,也會遭受到雜散電流的干擾[6-10]。已有學者針對輸電線路桿塔接地體進行研究[11-14],這些研究多集中于桿塔接地極周圍的電場分布以及桿塔接地體的接地電阻,而對于高壓直流系統接地極入地電流對鄰近輸電線路桿塔接地體干擾的腐蝕模擬計算研究較少。劉偉龍[15]利用三維電磁模擬仿真軟件(CST),分析了土壤模型和桿塔矩形接地網接地電阻對各桿塔直流電流分布的影響,并計算出各桿塔在高壓直流干擾和不同運行模式下的腐蝕量;高理
腐蝕與防護 2020年5期2020-06-01
- 山區輸電塔邊坡成災模式及塔基失效類型
量巨大,輸電線路桿塔基礎經常位于陡峭地形及坡頂或坡腳等敏感位置,由于斜坡失穩造成輸電鐵塔基礎的沉降和傾斜的事件時有發生,由此衍生的輸電線路癱瘓將帶來巨大的經濟損失。因此,研究塔基與斜坡的破壞模式及失穩機理有著重要的工程指導意義和實踐價值。當前國內對輸電鐵塔穩定的研究集中于桿塔結構穩定性[1-2],也有涉及地下開挖誘發塔基沉降并影響其穩定性的研究[3-5],分析了塔基隨地表整體下沉及地基土壓縮性變化引起的不均勻沉降,危及鐵塔安全穩定,甚至導致鐵塔倒塌等病害模
水利與建筑工程學報 2019年6期2020-01-08
- 基于時域有限差分法的雙回路直線轉角塔雷電沖擊響應特性研究
的升高,輸電線路桿塔的結構更加復雜,導致雷擊桿塔的電磁暫態過程更加復雜。為分析雷擊桿塔的電磁暫態過程,國內外學者在桿塔模型方面開展了大量的研究工作,桿塔模型從早期的集中電感模型到單波阻抗模型,再到更加準確的多波阻抗模型[2-8]。桿塔等效為波阻抗模型的前提條件為:雷擊桿塔時,沿桿塔傳播的電磁波為橫向電磁波(TEM)。對于結構復雜、尺寸較大的輸電線路桿塔,雷擊桿塔時沿桿塔傳播的電磁波不為橫向電磁波[9-10],采用桿塔電路模型計算雷擊桿塔的電壓分布特性可能會
通信電源技術 2019年7期2019-08-23
- 35 kV配電線路直擊雷防護計算
一般都使用混凝土桿塔,線路所用桿塔由于大部分不設人工接地,只在發電廠、變電站進線段的桿塔埋設人工接地體,而且有些人工接地體裝置老化,腐蝕現象嚴重,導致接地體裝置破壞,桿塔接地電阻嚴重超標,配電線路發生直擊雷故障的危險性增加[6]。本文針對配電線路直擊雷進行仿真分析,利用電磁暫態計算程序EMTP-ATP建立了35 kV配電線路的仿真計算模型,主要研究35 kV配電線路的直擊雷耐雷水平,同時結合實際工況,分析不同的避雷器安裝方式對耐雷水平的影響,研究結果為配電
山東理工大學學報(自然科學版) 2019年2期2019-02-27
- 試析電力線路設計路徑的選擇與定位
設中,路徑選擇與桿塔定位是整個電力系統的核心組成部分,在電力線路設計過程中有非常重要的地位。為了確保電力線路路徑選擇與桿塔定位工作的質量,可以優化電力網絡布局結構,還能夠提高電力系統建設的經濟效益。并且對保證電力用戶的安全性與穩定性有重要作用,還能夠推動電力行業的穩定與健康發展。1 電力線路設計路徑的選擇分析通常情況下,電力線路路徑的選擇內容包括圖上選線與野外選線兩個項目。其中圖上選線指的是根據電力線路建設工程的實際情況,設計多種路徑方案,然后收集與電力線
智能城市 2019年4期2019-01-22
- 輸電桿塔變形及傾斜檢測研究現狀
)0 引 言電力桿塔是高壓架空輸電線路輸電時使用的支撐架空設施,它還可以用作通訊基站、各類交通信號以及微波站信號的傳輸?。由?span id="j5i0abt0b" class="hl">桿塔常年暴露在野外,不可避免地會經受日曬雨淋,環境條件惡劣的情況下,可能會出現桿塔被腐蝕等非人為現象,從而導致桿塔塔體受損;另外,在有些特殊的地方,比如采礦區,會出現地基松動、下陷等人為間接因素,導致桿塔整體偏移、傾斜;以上兩種情況下,可能會影響正常的電力生產,造成經濟損失,嚴重時還可能導致安全事故的發生。因此,桿塔的檢測是在整個電
通信電源技術 2018年11期2019-01-17
- 110kV耐張角鋼塔ANSYS靜動力特性分析
現階段,架空輸電桿塔已經成為各國電力供應最重要的載體。作為高負荷的電能輸送載體的輸電線路體系,對國家經濟生產和維持人民群眾的日常生活正常運行擔負著非常重要作用。1、輸電桿塔ANSYS建模1.1 輸電桿塔建模的基本步驟該110J2J604型耐張輸電桿塔塔高41.3m,根開9.8m,結構全采用角鋼。此輸電塔共采用了2種鋼材,分別為Q235,Q345。本文采用桁梁混合模型對輸電桿塔進行建模。由于模型中角鋼種類多達30余種,不適合直接將輸電桿塔幾何模型直接導入有限
中國房地產業 2018年21期2018-11-27
- 基于VB.net的桿塔信息校核系統的研發及應用
不斷提升,對輸電桿塔信息的準確性要求也越來越高。然而,由于一些老舊線路因投產時間久遠、資料缺失、原始資料不完整、多次遷改(或技改大修)、事故事件搶修等原因,導致一部分線路參數缺失或不準確,傳統的做法是查詢原有的設計資料、現場查看設備,但是這些做法都不切實際,一方面無法確保原有的設計資料完備準確,另一方面每一基桿塔現場核實不僅工作量巨大,而且由于不同人員的水平不同,核實結果質量不高。2 項目設計與實現本程序以visual studio為開發平臺,VB.net
機電信息 2018年24期2018-08-27
- 基于多傳感器數據融合的輸電線路桿塔穩定性監測系統研究
冰雪覆蓋、電線和桿塔的重力或機械共振負荷超過結構強度,以及輸電桿塔上的螺栓、金具造成松脫破壞以致造成輸電桿塔發生倒覆,導致了輸電設備無法正常運行[1-2]。智能電網和超高壓電網建設,使各種不同電壓等級的輸電線路不斷增加,這就需要越來越多的輸電線路桿塔來構建,但是部分輸電桿塔的樹立地點可能存在安全隱患,包括氣象、地質災害和人為外力破壞[3-5]。對輸電線路桿塔日常維護主要依靠巡線人員定期檢查,一定程度上能夠?span id="j5i0abt0b" class="hl">桿塔的穩定性安全隱患做出判斷,但由于缺乏在線實時監
東北電力技術 2018年12期2018-02-22
- 復合材料桿塔防雷優化設計方法研究
205)復合材料桿塔防雷優化設計方法研究趙 淳1,胡 雯2(1.國網電力科學研究院武漢南瑞有限責任公司,武漢430074;2.湖北經濟學院 信息工程學院,武漢430205)復合材料桿塔作為一種新型輸電桿塔,造價相比普通鐵塔更高,但技術優勢明顯。雷擊是影響輸電線路安全運行的主要風險源,開展合理的防雷優化設計是推廣應用復合材料桿塔的關鍵環節。針對這一問題,確定雷電地閃、地形和線路參數是防雷優化設計的影響因素,建立了綜合考慮以上影響因素的防雷優化設計方法,提出了
電瓷避雷器 2017年3期2017-12-19
- 淺析10kV耐張桿塔中心樁位移的設計與計算
淺析10kV耐張桿塔中心樁位移的設計與計算作者/李偉、于中興、孫彥春,國網山東省電力公司寧津縣供電公司通常對于耐張桿塔結構進行設計,為確保在掛線以后導線對桿塔的電氣安全的距離,要考慮多種因素包括橫擔寬度、長短橫擔、中相導線掛線點偏移等。中心樁位移的設計與計算就是為了降低這些因素對線路安全運行的危害。橫擔寬度;長短橫擔;耐張桿塔引言配電線路桿塔中心樁位移即是指由桿塔線路樁沿線路垂直方向,或者是轉角桿塔的內角角平分線方向,位移一些長度所確定出的桿塔中心樁,配電
電子制作 2017年4期2017-04-21
- 基于ATP-EMTP線路避雷器安裝位置的仿真分析
架空線路中的易擊桿塔上安裝線路避雷器能有效提高線路的耐雷水平,但是否有必要在易擊桿塔附近的桿塔上都安裝線路避雷器卻鮮有文獻介紹,本文通過仿真分析,對某實際運行的35kV線路仿真研究,探討易擊桿塔線路避雷器的安裝位置對其防雷效果的影響[1]。1 易擊桿塔線路避雷器安裝位置的研究1.1 避雷器安裝位置對耐雷水平仿真研究本文采用ATP-EMTP軟件進行仿真計算,以某實際35 kV線路建立了其線路的防雷仿真系統,部分仿真模型如圖1所示[2-3]。線路全線架設單避雷
電氣自動化 2017年6期2017-04-03
- 山區110 kV線路防雷電過電壓影響因素的仿真分析
長24.5千米、桿塔70基)進行仿真分析,通過改變線路接地電阻、絕緣水平以及避雷器安裝等防雷因素,對山區110 kV線路的防雷設計提供參考。實測表明,該線路6#、7#桿塔跳閘率較高,因此本文以6#、7#及其相鄰桿塔作為雷擊點進行仿真,部分仿真模型如圖1所示[1-2]。圖1 接地電阻對防雷水平的影響仿真模型截圖1 山區輸電線路方雷電侵入波的影響因素1.1 接地電阻對山區輸電線路的影響實測表明,該線路各基桿塔接地電阻值在5 Ω~30 Ω之間,為分析接地電阻對山
電氣自動化 2017年6期2017-04-03
- 110kV輸電線路直線桿塔結構設計
10kV輸電線路桿塔結構設計現狀輸電線路桿塔主要是用來支撐架空輸電線路和地線的關鍵設備,可以讓輸電線路和地面始終保持一定的安全距離。伴隨我國開始組建高壓網絡體系,各種各樣的新型輸電技術開始投入應用,輸電線路桿塔的建設數量也開始增多,桿塔結構得以優化,建設類型向高負荷化、大型化方向發展。和我國先進制造業的發展水平進行對比分析,現階段桿塔設計的水平還非常低,達不到社會發展最新要求,因此必須深化技術改革,促進設備質量水平的提升。2、110kV輸電線路直線桿塔結構
環球市場 2017年35期2017-03-10
- 試論110kV輸電線路復合材料桿塔應用
輸電線路復合材料桿塔應用石明書,梁龍駿(國網安徽省電力公司滁州供電公司,安徽滁州239000)在110kV輸電線路中應用復合材料桿塔,要對桿塔的構件受力情況,材料的自身特性予以考慮,因此本文先對復合材料的受力特點、組成成分以及復合材料桿塔的成本進行了分析。并探討了當前110kV輸電線路中對復合材料桿塔應用存在的問題,提出了相應的解決措施。桿塔;復合材料;110kV輸電線路引言在我國的智能電網改造、城鄉電網改造等工程中,積極引進了復合材料,復合材料桿塔在11
低碳世界 2016年14期2016-08-12
- 避雷線絕緣架設對桿塔雷電流分配的影響
和塔頂電位直接與桿塔分流系數相關[10-11]。為了防止輸電線路雷擊閃絡和避免雷擊跳閘,需要深入研究絕緣避雷線桿塔分流系數。國內學者對絕緣化輸電線路避雷線問題進行了大量的研究,這些研究主要集中在不同避雷線絕緣方式、輸電線路和避雷線換位、避雷線回路數、避雷線材料、桿塔等因素對輸電線路避雷線損耗[12-15]、短路時的避雷線分流系數[16-19]和避雷線感應電壓[20-23]影響?;诶讚糨旊娋€路時桿塔分流系數的研究較少,而桿塔分流系數對于分析桿塔頂端電位、探
電力自動化設備 2016年2期2016-05-22
- 面向無人機輸電線路巡檢的電力桿塔檢測框架模型
電線路巡檢的電力桿塔檢測框架模型韓冰,尚方(黑龍江省電力科學研究院,哈爾濱150030)高壓輸電線路定期的巡邏檢修是保障其安全可靠運行的重要手段。相比于傳統的人工巡檢,利用無人駕駛飛機搭載攝像機航拍的巡檢方式具有速度快、人力成本低、人員風險小等優勢。為了從海量的巡檢圖像中自動篩選出桿塔可能存在故障的圖像,提出了一種融合多源信息的電力桿塔檢測框架模型,主要包括攝像機標定、桿塔模型投影變換、桿塔模型聚類分析以及特征提取和匹配4個部分,并在實際的桿塔圖像上進行了
浙江電力 2016年4期2016-04-07
- 利用連通器原理測量桿塔傾斜度
用連通器原理測量桿塔傾斜度黃榮正(國網浙江省電力公司紹興供電公司,浙江紹興312000)桿塔傾斜度超標會嚴重威脅到線路運行和檢修作業人員的安全,因此應準確測量桿塔傾斜度,以便及時采取措施。利用連通器原理制作出帶刻度透明軟管測量儀器,通過兩端液面高差測出桿塔兩點的距離,進而計算出桿塔傾斜度。此方法操作便捷,測算快速、準確,可及時發現不合格桿塔,確保線路運行檢修安全。桿塔傾斜度;連通器;測量方法;運行檢修隨著電網建設規模的不斷擴大,數以萬計的輸電線路桿塔正樹立
浙江電力 2016年3期2016-04-01
- 220 kV輸電線路桿塔設計及材料選擇分析
0 kV輸電線路桿塔與架空導線的運行存在密切的關系,同時,關系著220 kV輸電線路電能供應水平。220 kV輸電線路的桿塔設計和材料選擇是一項重要的項目,因此,只有優化桿塔設計、材料選擇,才能保障220 kV輸電線路的安全性、可靠性,促使其達到標準的運行水平。因此,以220 kV輸電線路為研究對象,分析了桿塔設計和材料選擇。關鍵詞:220 kV;輸電線路;桿塔設計;轉角塔中圖分類號:TM862 文獻標識碼:A DOI:10.15913/j.cnki.kj
科技與創新 2015年9期2015-06-02
- 輸電線路桿塔接地及其降阻措施
實現安全運行。而桿塔接地就是其中一個重要的環節。傳統的桿塔接地處理比較簡單,單純的確保了電力輸送過程中的安全性,但是卻影響惡劣輸電線路的正常電力輸送,因此,還需要從技術研發這個根本上進行全面的思考。2 輸電線路桿塔接地電阻偏高主要因素分析2.1 環境因素環境問題給桿塔帶來的接地質量影響主要體現在土壤的影響上。一方面,輸電線路桿塔接地區域內出現土壤導電性差,電阻率高的實際問題,這會影響輸電線路桿塔接地的效果,形成接地電阻阻值過高。另一方面,輸電線路桿塔施工區
中國新技術新產品 2015年3期2015-02-02
- 500kV輸電線路桿塔接地電阻季節變化特性測量與分析
性的工作[3]。桿塔接地電阻測量是檢測線路防雷性能的重要手段。桿塔接地電阻隨降雨、土壤含水量以及溫度等季節性因素的變化而變化,因而在測量接地電阻時,應該考慮土壤干燥或凍結等季節變化因素的影響,從而使接地電阻在不同季節中均能保證達到所要求的值[3-7]。但對于防雷接地裝置的接地,只考慮在雷雨季節中土壤干燥狀態的影響即可[4]。在北方地區,由于冬季極少發生雷電活動,所以冬季一般不進行防雷接地電阻測量工作[5-6]。但在中國南方大部分地區,雨季與旱季的更替則是影
電力科學與技術學報 2014年1期2014-09-22
- 重冰桿塔不平衡受力的原因分析
方欽藝1 前言桿塔的設計建設過程中其載荷控制與設定的重要指標就是桿塔的不平衡受力。重冰桿塔的不平衡受力就是說桿塔在覆冰嚴重的情況下,其不同方向上受力有一定差值的現象。形成桿塔不平衡受力的因素很多,對于重冰區域的桿塔來說影響因素有電線上覆冰不對稱性、電線斷裂、覆冰脫落而引起的電線晃動等等。其中電線上覆冰不對稱性是覆冰區域內影響范圍最廣的不平衡受力情況,它可以致使懸垂直線桿塔或懸垂耐張桿塔的不同位置的受力發生不平衡現象,使得桿塔自身因不平衡受力的作用產生了彎
河北農機 2014年5期2014-09-03
- 沖擊電流波頭對桿塔沖擊特性 模型試驗結果的影響研究
00240)雷擊桿塔的沖擊響應是分析桿塔遭受雷擊時瞬態過電壓的重要環節,而桿塔的波阻抗又是分析沖擊特性的重要參數。在輸電線路雷擊反擊耐雷性能的分析計算中,建立合適的桿塔模型以準確評估線路雷電過電壓是非常重要的,同時塔身及各層橫擔的電位分布特性對防雷參數選取也有重要意義,從而國內外學者對桿塔模型開展了大量理論和試驗研究[1-5]。為準確測量桿塔波阻抗,日本實際測量了UHV 和500kV線路桿塔的沖擊特性[1,6],國內也有對500kV 雙回路鐵塔的波阻抗進行
電氣技術 2014年3期2014-05-29
- 單回路轉角桿塔中心樁位移的計算
02)單回路轉角桿塔中心樁位移的計算趙興兵1,時雷春2(1.貴州電力工程建設監理公司,貴陽 50002;2.貴州電網有限責任公司,貴陽 50002)在高壓送電線路設計中,為避免相鄰桿塔承受額外的角度荷載,同時減少相鄰直線桿塔懸垂絕緣子串的傾斜角和搖擺角,需將轉角桿塔中心樁沿線路轉角角平分線方向內角側或外角側移動一定的距離。本文對單回路轉角桿塔中心樁位移問題進行總結,為送電線路設計和施工提供參考。送電線路;單回轉角桿塔;中心樁位移0 前言在架空送電線路施工中
云南電力技術 2014年6期2014-03-16
- 輸電線路桿塔結構優化設計的探討
0)1 輸電線路桿塔的概述輸電線路桿塔是在架空輸電線路中用來支撐輸電線路的支撐物。輸電線路桿塔多由鋼材或鋼筋混凝土制成,是架空輸電線路的主要支撐結構。輸電線路桿塔按使用材料分為鋼筋混凝土桿、角鋼塔、鋼管桿、鋼管塔。其中高壓輸電線路桿塔中最常見的是角鋼塔,其優點是堅固、可靠,使用期限長;缺點是鋼材消耗大、造價高、施工工藝較復雜。輸電線路桿塔上還包括絕緣子串、架空地線、跳線絕緣子串。[1]2 輸電線路桿塔結構優化的設計2.1 輸電線路桿塔結構優化的方法輸電線路
中國建筑金屬結構 2013年2期2013-10-31
- 降低輸電線路雷擊跳閘率是采取“疏”還是“堵”
計算方法,從加強桿塔絕緣即“堵”的方式和降低桿塔接地電阻值“疏”的方式來說明提高桿塔耐雷水平的效果。1 增加絕緣子串片數和耐雷水平關系從下表1 可以看出:表1 桿塔接地電阻值和耐雷水平對照1.1 當桿塔接地電阻值不變時, 桿塔的耐雷水平隨絕緣子片數的增加而成正比例增加, 如接地電阻值為5Ω 時, 從6-9 片串 (62.96→71.15→79.35→87.45), 每增加一片絕緣子, 桿塔耐雷水平增加約8.2kA。1.2 當桿塔接地電阻值為15Ω 時, 從
科技視界 2013年21期2013-08-20
- 復合材料桿塔線路防雷設計研究達國際先進水平
技項目“復合材料桿塔輸電技術研究”在沈陽通過驗收。項目研究成果填補了國內復合材料桿塔輸電技術研究領域的空白,在改性聚氨酯復合材料桿塔結構形式設計與全復合節點連接方面處于國內領先水平,在復合材料桿塔線路防雷設計方面處于國際先進水平,對于復合材料桿塔的推廣和應用具有重要意義。項目以傳統輸電線路桿塔面臨的問題為研究背景,利用高性能樹脂基復合材料桿塔的質輕高強、防腐、絕緣等應用技術優勢,解決輸電線路中存在的抗自然能力不足、運維檢修工作量大、線路占地資源多等突出問題
電氣技術 2013年9期2013-08-15
- 110kV輸電線路復合材料桿塔應用研究
輸電線路復合材料桿塔的應用已經成為一種趨勢。110kV輸電線路復合材料桿塔與普通架設材料相比具有自身的特點,加強110kV輸電線路復合材料桿塔的應用有利于減少輸電線路對周圍環境的噪音干擾和電磁干擾,并且不會對環境造成大的傷害,具有環保、高效的優點。我國110kV輸電線路復合材料桿塔的應用與發達國家相比還存在一定的差異,因此,我們必須從當前我國110kV輸電線路復合材料桿塔應用的實際情況出發,在充分總結經驗的基礎上,借鑒發達國家的先進技術,加強對于輸電線路復
中國新技術新產品 2013年17期2013-08-15
- 桿塔模型對同塔雙回110kV高桿塔雷電反擊過電壓的影響
算中,建立合適的桿塔模型以準確評估線路雷電過電壓的波特性是至關重要的,從而國內外學者對桿塔模型開展了大量理論試驗研究[1-5]。當前國內外在輸電線路雷電反擊計算中,主要采用的桿塔模型有3種,分別為集中電感、單波阻抗、多波阻抗模型。本文簡要介紹了當前國內外常用的桿塔模型及其波阻抗的計算方法,并采用ATP-EMTP建立雷擊輸電線路模型,將這些方法應用于分析實際運行中同塔雙回110kV線路高桿塔的雷電反擊過電壓幅值。1 桿塔的計算模型本文研究的是用于110 kV
電氣技術 2012年6期2012-04-26
- 利用鉗形表測量線路桿塔接地性能的可行性研究
007)輸電線路桿塔接地網對電力系統的安全穩定運行至關重要。降低桿塔接地電阻是提高線路防雷水平、減少線路雷擊跳閘率的主要措施〔1-2〕。當雷擊桿頂或避雷線時,雷電流通過桿塔接地網入地。但因接地電阻偏高或接地通道不通 (接地導通不良),從而產生較高的反擊電壓導致絕緣子閃絡,致使線路跳閘。湖南省是多酸雨地區,腐蝕對輸變電接地網的危害尤為嚴重〔3〕。湖南省電力公司從上世紀90年代起至今,為摸清接地網的腐蝕情況及存在的問題,在雷雨季節來臨之前均對輸電線路桿塔地網進
湖南電力 2011年5期2011-07-13
- 降低桿塔接地電阻的防雷效果
失嚴重,以下根據桿塔降阻實施情況,對輸電線路桿塔降阻改造進行調查分析,對改造效果進行評估。2 桿塔降阻實施情況總體情況根據各供電單位上報數據,截止至2009年6月,云南電網全網110kV及以上電壓等級輸電線路共實施桿塔降阻改造2866基。根據雷電定位系統統計全網110kV及以上電壓等級線路桿塔共78452基,降阻改造桿塔占桿塔總數的3.65%。下按電壓等級和改造類型統計的數據圖 (總共2866基),見圖1、圖2。圖1 按電壓等級統計的桿塔降阻改造比例圖2
云南電力技術 2011年1期2011-06-22