      同步機

      • 計及光伏并網的電力系統頻率特性和網絡方程電壓可解性分析
        或提升,具有和同步機不同的響應特性。光伏發電系統的一般結構如圖1 所示,主要包括有功功率控制模塊、無功功率控制模塊、故障穿越狀態判斷模塊等[15]。圖中:|Imax|為光伏注入電網電流的最大幅值。圖1 光伏發電系統一般結構示意圖Fig.1 General structure schematic diagram of photovoltaic power generation system光伏控制模塊一般采用雙環解耦控制,由于電流內環響應迅速,在機電暫態時間

        電力自動化設備 2023年10期2023-11-11

      • 含跟網型VSC的交流系統暫態穩定解析模型及協調控制
        關鍵階段,傳統同步機電源逐步被非同步機電源取代[1]。非同步機電源通常以電力電子作為接口設備并入電網,其同步機制與傳統同步機電源不同,導致電力系統的動態特性產生變化[2-4]。電壓源換流器型高壓直流輸電(voltage source converter based high voltage direct current transmission,VSC-HVDC)系統在大規模新能源并入交流電網中具有獨特優勢[5]。在廣義同步穩定性研究中,包括VSC 和同步

        電力自動化設備 2023年9期2023-09-11

      • 構網型變流器對交流系統低頻振蕩的影響分析與阻尼控制
        電網[1]。與同步機不同,變流器通過控制環與交流系統實現同步,靈活性較強,但其控制的復雜性和多時間尺度特性給新型電力系統的穩定性分析帶來挑戰[2-3]。模塊化多電平變流器(modular multilevel converter,MMC)功率因數可控,諧波含量低,在柔性直流輸電系統中應用廣泛[4]。然而,當MMC 與同步機容量接近時,其控制環可能影響系統的機電振蕩模態,危害系統安全穩定運行[5]。傳統電力系統中,同步機構建并支撐系統電壓,以維持電力系統的正

        電力系統自動化 2023年16期2023-08-31

      • 基于直流虛擬同步機的直流充電樁反推電流控制
        性。傳統的虛擬同步機(virtual synchronous machines,VSM)技術可為交流系統增加慣量與阻尼,可有效抑制負載變化對系統頻率與功率的影響,但直流充電樁系統的控制目標為直流母線電壓,若將傳統的VSM技術改進為以直流側電壓為控制目標的直流虛擬同步機(DC virtual synchronous machines,DVSM),并將其引入直流充電樁控制中,則能進一步增強直流充電樁應對電壓擾動的能力。文獻[17]中提出在傳統電壓-電流雙閉環控

        濟南大學學報(自然科學版) 2023年4期2023-07-17

      • 新型電力系統下虛擬同步機的定位和應用前景展望
        變器為接口的非同步機電源將占有較多份額[2],電力系統呈現出“高比例可再生能源、高比例電力電子設備”(以下簡稱“雙高”)形態。然而,電力電子裝置大規模接入會導致系統慣量、阻尼降低以及調頻、調壓、過流能力下降,對電網安全穩定運行造成嚴峻挑戰。這種形勢下,具備主動支撐能力的新能源相關控制技術逐漸成為當前研究熱點之一。虛擬同步機(virtual synchronous generator,VSG)技術可模擬同步機組慣量、阻尼、調頻、調壓等外特性,有望成為未來“源

        電力系統自動化 2023年4期2023-03-13

      • 計及功率響應延時補償的換流器接口電源等效慣量估計方法
        由于CIG 與同步機物理結構、控制方式上的差異,對CIG 的等效慣量評估應考慮CIG 自身特性,針對同步機系統的慣量評估方法不能直接應用于CIG?,F(xiàn)有針對CIG 評估方法較少考慮其在頻率事件中的真實支撐作用。文獻[14]通過建立含虛擬慣性控制的雙饋風機簡化模型和風電場聚合模型,獲取風電場聚合等效虛擬慣性時間常數,但是該方法僅對雙饋風機進行建模,對于采用其他調頻資源的CIG,該方法的準確性不能得到保證。文獻[15]基于SG 轉子運動方程原理,計及一次調頻功率

        電力系統自動化 2023年1期2023-02-02

      • 特約主編寄語
        能發電都屬于非同步機電源,非同步機電源的同步機制和動態特性不同于傳統的同步發電機,導致以往廣泛采用的理論和方法可能不再適用。新型電力系統的動態特性主要表現在五大方面,即廣義同步穩定性、電壓穩定性、頻率穩定性、寬頻諧振穩定性以及短路電流新特性。廣義同步穩定性具體包括如下3 個方面:(1)傳統的同步機之間的同步穩定性;(2)同步機電源與非同步機電源之間的同步穩定性;(3)非同步機電源之間的同步穩定性。廣義同步穩定性只關注基頻功率的傳遞關系,考察的是電網中的基頻

        電力自動化設備 2022年8期2023-01-16

      • 鎖相環對虛擬同步機慣量阻尼特性的影響機理研究
        內外學者對虛擬同步機的相關話題展開了廣泛討論[9-14],截至目前仍是研究熱點。在上述文獻中,鎖相環廣泛地應用于虛擬同步機的控制系統,為逆變器提供電網相位信息,實現與電網的同步。然而有部分學者致力于鎖相環的改進[15-22],希望在保持鎖相環性能的基礎上,盡量削弱鎖相環可能給逆變器特性帶來的負面影響,但是鎖相環所具有的動態特性仍會作用于虛擬同步機,改變其性能。例如文獻[23]中,鐘慶昌團隊考慮鎖相環“慢”的特性會影響虛擬同步機與電網同步的準確性,因而放棄了

        電力電容器與無功補償 2022年6期2023-01-06

      • 基于儲能虛擬同步機多布點的HVDC換相失敗抑制方法
        化學儲能電站與同步機之間的聯系進行深入研究。從上述文獻可知,目前,在儲能對電網的緊急支撐方面缺乏研究,因此本文提出儲能虛擬同步機的概念,完成該模型的搭建,驗證其對HVDC系統的換相電壓跌落具有較強的支撐作用,并且充分利用儲能虛擬同步機的無功補償特性,提出了一種利用儲能虛擬同步機應對多饋入直流換相失敗的多布點方法,該方法首先從各節點與換流站間的電氣距離入手,以此確定待補償區域;然后對帶補償區域內的節點進行非故障點電壓反應速率平均值計算,以此為指標確定最佳的儲

        電力科學與技術學報 2022年3期2022-08-09

      • “雙高”電力系統慣量提升與評估方法
        系統,包含傳統同步機組和新能源場站部分。其中,對于區域內的傳統機組結構與控制方式如圖1(b)所示,忽略勵磁機的作用,僅考慮有功頻率控制。ωref為同步機轉速參考值,ωsg為機組轉速,1/R為一次調頻系數,TG為調速器的延時時間常數,F(xiàn)HP、TRH、TCH為反映渦輪機特性的參數,Pe為同步機組電磁功率,Pm為原動機輸出機械功率,H為同步機組慣量。對于新能源場站控制,本文采用電壓源型虛擬同步控制,變流器交流出口經過濾波阻抗Rf/Lf與線路阻抗Rline,vsg

        電力設備管理 2022年12期2022-07-27

      • 獨立微網變換器的自適應參數虛擬同步機控制策略研究
        6]提出了虛擬同步機技術來控制交直流電網之間的變流器,它的關鍵思想就是模擬傳統的同步發電機的轉子運動方程使變流器擁有慣性,從而使得頻率變化有一定的過渡時間,減小其變化的超調量。文獻[7-8]通過小信號模型建模,運用根軌跡法對虛擬同步機控制方法中的關鍵參數對于系統穩定性的影響進行了分析,對本文的參數選取提供了指導。文獻[9-10]提出了轉動慣量和阻尼系數的自適應控制,來優化頻率的變化曲線,但是控制策略作用目標是逆變器,將它等效為電流源,不適合獨立混合微電網。

        現代電子技術 2022年11期2022-06-14

      • 含諧波抑制環節的虛擬同步機控制系統仿真研究
        問題可以用虛擬同步機控制技術來解決[2]?;谔摂M同步發電機技術的微電網控制策略,其增加了分布式微源并網過程中微電網的慣性環節,可以抑制電壓突變,增強電網的穩定性[3-4]。然而,虛擬同步機控制通過逆變器并入交流微電網運行過程中,由于存在虛擬同步機的慣性環節和功率波動問題,會使諧波問題更加嚴重[5]。目前,電力系統中諧波治理的主要方式是在電能傳輸路徑中添加諧波補償裝置[6]。文獻[7]在虛擬同步機技術基礎上,在電壓環加入多重諧振控制器來抑制電壓諧波。文獻[

        控制與信息技術 2022年2期2022-05-24

      • 大規模風電并網對送端系統功角穩定的影響研究
        用單端送電系統同步機的電磁功率解析表達式,通過分析風電等出力置換火電出力接入系統對電磁功率方程的影響推斷出風電接入對同步機初始功角的影響。其次,通過負負荷接入與風電接入兩種接入方式的對比分析了雙饋風機在故障發生后有功功率和無功功率特性對同步機電磁功率方程的影響,并基于等面積定則(EAC)分析了雙饋風機接入對系統暫態功角穩定性的影響。研究結果表明,風電等出力置換火電出力時同步機初始功角減小,暫態穩定性升高;雙饋風機的有功功率和無功功率特性對系統暫態功角穩定性

        電力系統保護與控制 2022年6期2022-03-22

      • 基于虛擬同步發電機的逆變器類電源頻率特性及重塑技術
        統機組為代表的同步機類電源[3]。相對于同步機類電源,逆變器類電源通常具有較小的慣性,因此在兩類電源都參與調頻時,其頻率的動、靜態特性也存在較大的差異,并列運行時會造成分布式電源之間暫態功率的分配不均,不僅造成不必要的內部損耗,且會侵蝕系統的儲備裕量,嚴重時可能導致逆變器類電源過載解列,引發系統級聯崩潰[4-5]。隨著可再生能源高比例地接入系統,其參與調頻的特性受到越來越多關注,文獻[6]借鑒多時間尺度建模思想,基于電磁轉矩分析,建立了含有風力機虛擬慣量的

        電力建設 2022年2期2022-02-17

      • 基于VSG的大規模儲能系統功率變換器并網控制策略與穩定性研究*
        此背景下,虛擬同步機(Virtual Synchronous Generator,VSG)[2-4]的控制策略應運而生。并網功率變換器采用虛擬同步機的控制策略可以在一定程度上改善系統的穩定性。儲能功率變換器(PCS)[5]作為整個儲能系統的核心,負責完成儲能介質與電網/負載的能量交互,因此PCS的控制性能直接決定了整個儲能系統的性能優劣。虛擬同步儲能變換器除了實現儲能變換的基本功能外,還兼具調頻調壓以及模擬同步發電機運行的特性。本文闡述了虛擬同步機控制策略

        海峽科學 2021年8期2021-11-09

      • 風電接入對電力系統小干擾穩定影響分析方法
        特性反映到系統同步機之間的電氣聯系中,使風電場對系統的影響量化為對同步機電磁功率的改變,并將其映射到系統狀態矩陣的改變,進而將風機接入與系統的小干擾穩定性聯系起來。采用這種方式可以更為直觀地反映DFIG與系統的關聯關系,降低了分析整個系統狀態矩陣的復雜性,為風電場接入對系統小干擾穩定性影響的量化分析提供了途徑。1 DFIG影響系統功角穩定性的途徑電力系統的小干擾穩定性是指當系統受到小的擾動后,不發生自發振蕩或者非周期性失步,能自動恢復到起始運行狀態的能力。

        電力系統及其自動化學報 2021年9期2021-10-22

      • 頻率穩定約束條件下風電并網能力的確定方法
        到風機接入替代同步機的情況下,系統中同步機裝機容量隨之下降,得到慣性時間常數隨風電接入比重遞減的結論;文獻[5]定性地分析了風電并網對同步機的不同影響情況下對系統慣量水平的沖擊,但沒有給出定量關系的推導。文獻[3-5]的分析在一定條件限制下都有一定的合理性,但分析過程考慮因素不夠全面。隨著風電并網比例的提高,頻率的暫態變化率增加,造成最大頻率偏差加大,系統抵抗擾動的能力不斷減弱[6]。文獻[7]以火電機組的頻率特性模型為基礎,指出當由風速變化等因素造成風功

        電力系統及其自動化學報 2021年8期2021-09-24

      • 儲能最小運行虛擬同步機微電網預測控制研究
        -12]。虛擬同步機是通過模擬同步發電機的外特性,并引入轉動慣量和阻尼系數,提高并網系統的慣性和穩定性。文獻[13]利用外環控制器提供虛擬慣量,實現系統暫態頻率的支撐,并設計了一種基于兩相靜止坐標系的鎖相環,實現較小的相位偏移。文獻[14]利用線性控制,實現了虛擬同步機阻尼因子和轉角偏差的解耦,提高系統頻率的穩定性。在風能和太陽能直接為負荷供電的應用場合,通常需加入蓄電池儲能系統同時運行,以確保穩定可靠地為本地負荷供電。由于蓄電池儲能系統體積較大,一方面會

        電力科學與工程 2021年7期2021-08-04

      • 光伏發電系統抑制電網功率振蕩的機理研究
        效果,但是對于同步機轉子動態過程來說,只是通過對電網電壓的調節來間接調整有功,所以作用范圍和抑制能力都比較受限制[12]。相反,有功抑制策略就顯得更為直接有效。文獻[13]利用儲能裝置強大的有功支撐,使它輸出足夠多的有功功率來抑制振蕩,具有良好的技術潛能。但是,在電網的裝機容量較大、需要儲能提供的有功支撐足夠多時,儲能裝置的安裝容量也必然更大,所以這種情況下的有功抑制則顯得經濟性非常低、且目前較難以實現。此時,風電、光伏這類可再生能源就顯現出了它們強大的優

        電氣傳動 2021年14期2021-07-21

      • 虛擬同步雙饋風機對同步機作用路徑及低頻振蕩影響分析
        饋風機對系統中同步機作用的路徑和物理過程的認識也仍存在空白。本文以虛擬同步雙饋風機為研究對象,首先建立了能夠全面反映虛擬同步雙饋風機動態特性的運動方程模型,然后以單同步機單虛擬同步雙饋風機-無窮大電網系統為例,通過建立系統的拓展H-P模型,分析了虛擬同步雙饋風機對同步機作用的路徑以及物理過程,在此基礎上,基于阻尼轉矩法和特征值分析法闡明了虛擬同步雙饋風機對同步機低頻振蕩的影響機制。1 虛擬同步雙饋風機基本控制策略本文采用的雙饋風機虛擬同步控制策略如圖1所示

        現代電力 2021年3期2021-06-10

      • 含新能源接入的多應急電源組網系統功率自適應控制策略
        難協調移動柴發同步機和新能源逆變器的出力。為了克服上述情況的不足,通過研究移動柴發同步機和新能源并網逆變器的協調控制,基于下垂控制提出了適用于新能源接入的應急組網系統功率自適應控制策略,在無中央控制器和通訊情況下,通過本地信息實現系統效益最大化的同時實現系統功率的自適應分配。所提的控制策略主要在同步機無通訊下垂控制的前提下,借助新能源并網逆變器在檢測輸出端的頻率信息實現新能源能夠在系統不同的負荷功率情況下自適應地調整自身的輸出功率,能夠很好地均衡系統的經濟

        電力系統及其自動化學報 2021年5期2021-06-10

      • 應用同步逆變器的含電動汽車微電網一次調頻策略
        究的熱點。虛擬同步機(virtual synchronous generator,VSG)技術[3],是將同步機的數學模型引入到AC/DC 變流器的控制中,模擬了傳統同步發電機的阻尼、慣性等特性。其中電壓型控制的VSG 成為目前研究的主流。文獻[4]利用傳統同步機的數學模型及其外特性設計了阻尼參數、虛擬慣量等,提出了同步逆變器的概念,使其能很好的模擬傳統同步電機的有功-下垂特性及阻尼特性。文獻[5]基于同步逆變器設計了微電網的調頻策略,實現了具有調頻功能的

        科技創新與應用 2021年12期2021-05-02

      • 基于模糊自適應VSG控制的MMC變換器控制策略研究
        移和振蕩。虛擬同步機(Virtual Synchronous Generator,VSG)技術通過模擬同步發電機的機械特性,引入阻尼和慣性控制,可以有效彌補傳統控制方式無法提供慣量支撐的不足[6]。文獻[7]針對MMC逆變器提出了一種基于一致性算法的VSG控制策略,使電網受到擾動后的相對潮流誤差足夠小。文獻[8]提出了基于頻率估計與頻率前饋的改進型VSG控制策略,均能在電網頻率擾動時提高系統的功率頻率響應特性,優化系統暫態特性,增強變流調節能力。文獻[9]

        通信電源技術 2021年22期2021-04-14

      • 基于虛擬同步機電力電子變壓器直流電壓平衡控制策略
        ,通過上述虛擬同步機下載波移相調制(carrier phase shifting-sinusoidal pulse width modulated, CPS-SPWM)脈沖補償式電容電壓平衡控制策略進行仿真,驗證所提策略的有效性。1 電力電子變壓器拓撲結構1.1 PET拓?fù)洳捎玫碾娏﹄娮幼儔浩魍負浣Y(jié)構如圖1所示,采用典型三級結構;其中,輸入級采用級聯H橋整流(CHBR)拓撲結構;中間級隔離級采用雙有源全橋(dual active bridge,DAB)變換

        科學技術與工程 2021年4期2021-03-07

      • 多非同步機電源并網阻抗建模及諧振特性分析
        應用,微網中非同步機電源的滲透率越來越高。大量非同步機電源接入微網后形成逆變器集群環境,逆變器集群與微網相互作用而產生的諧振就成了普遍性問題,且諧振頻率達到1 kHz的量級??梢?,多非同步機電源并網的諧振特性分析是值得關注的課題。文獻[1-3]分析了光伏集群并網系統結構,研究推導出集群逆變器系統的諧振機理及諧振特性,但模型中對逆變器控制的影響考慮較少,未涉及逆變器電流跟蹤控制器以及脈寬調制等環節。文獻[4]分析了包括光伏和風電并網逆變器等部分的典型并網換流

        電氣自動化 2021年6期2021-02-28

      • 同步逆變器并離網切換策略研究
        網與電網。虛擬同步機是將電力電子變流器控制成具有傳統同步機內部阻尼、慣量特性和外部下垂特性的方法[3]。其中作為虛擬同步機的一種實現方式——同步逆變器將同步機的數學結構模型轉化為電壓參考指令,引入到逆變器的控制中,并根據需要在逆變器直流側配備充足的儲能單元即可為系統提供慣量支撐,提升系統運行的穩定性。文獻[4]提出了虛擬同步發電機的并離網切換策略,但沒有考慮并網時無功功率對微電網帶來的沖擊。文獻[5]基于虛擬同步發電機技術的無縫切換策略,可以很好的進行離/

        科技創新與應用 2021年7期2021-02-04

      • 風火打捆送出系統靜態安全域邊界性質分析
        電功率增加時,同步機功率始終下降,系統靜態穩定極限先增加后減少。文獻[4]基于非貫序蒙特卡洛法,評估了風電滲透率對風火打捆交直流外送系統最大輸電能力的影響。文獻[5]基于電壓失穩臨界短路比,提出了一種評估風火打捆高壓直流外送系統風電滲透率上限的方法。雖然上述文獻研究了風電滲透率對風火打捆送出系統傳輸極限的影響。但目前的研究鮮有針對不同風電滲透率下系統靜態失穩模式的機理分析。本文建立風火打捆送出系統簡化模型,利用小擾動法從靜態安全域的角度分析風火打捆送出系統

        分布式能源 2020年1期2020-03-20

      • 同步電機定子磁勢轉速差異及階梯波周而復始的直觀解釋
        40)0 引言同步機轉子磁場之旋轉源于原動機驅動,因而轉子諧波磁勢的轉向、轉速,與基波磁勢的相同,都是同一方向的同步速;而同步機定子磁勢之旋轉源于定子電流的交變,定子諧波磁勢的轉速,與基波的不同,有的轉向甚至還相反。定子ν(希臘字母,常用來表示諧波次數)次諧波磁勢的轉速是基波的ν分之一,一般的電機學教科書[1~11]都對此進行了嚴格的推導。這里提出的問題是:(1)嚴謹?shù)耐茖?dǎo)往往失之于抽象,讓人失去直觀,對推導結果陷于死記硬背。那么,嚴謹?shù)耐瑫r(shí),能否有一個直

        防爆電機 2019年3期2019-06-13

      • 基于虛擬同步發電機控制策略的風光并網技術
        、光伏系統虛擬同步機(Virtual Synchronous Generator,VSG)的結構以及相應的控制策略進行了研究,并在MATLAB/Simulink仿真軟件中進行仿真試驗并進行分析,該方案在減緩微電網交流母線頻率變化速率和幅值的同時,有利于增強光伏系統虛擬同步發電機的靈活性、可靠性和易擴展性,可以大大增強分布式發電系統的即插即用性[1]。1 基于虛擬同步機的風、光分布式能源并網方案圖1 直驅式虛擬同步風力發電機并網結構圖傳統的風、光分布式能源并

        電氣自動化 2018年5期2019-01-30

      • 電氣工程
        :2017虛擬同步機技術在電力系統中的應用與挑戰呂志鵬,盛萬興,劉海濤,等摘要:目的:虛擬同步機技術為解決電力系統電力電子化程度不斷提高進程中慣量缺乏、阻尼下降和電網安全穩定裕度減小等問題提供了新的思路。為進一步促進虛擬同步機技術的應用,加快技術標準制定,推動清潔能源參與電力系統調頻、調壓技術規范的出臺,本文論述了近年來國內外的研究成果,在虛擬同步機技術分類、功能、控制方法等方面介紹了虛擬同步機相關概念,從光伏虛擬同步發電機、風電虛擬同步發電機、儲能虛擬同

        中國學術期刊文摘 2019年16期2019-01-28

      • 我國率先攻克虛擬同步機電網技術
        上首個具備虛擬同步機功能的新能源電站在位于張家口的國家風光儲輸示范基地建成投運,攻克了風電、光伏等新能源并網的最大技術難題。虛擬同步機相當于給電網裝上一個“水龍頭”,使原本“任性”的新能源機組由“我行我素”變得“協調統一”,可主動適應電網頻率、電壓波動。據介紹,虛擬同步發電機技術是一種通過模擬同步發電機組的機電暫態特性,使采用變流器的電源具有同步發電機組的慣量、阻尼、一次調頻、無功調壓等并網運行外特性的技術,對大規模新能源友好并網具有顛覆性支撐作用。此次虛

        軍民兩用技術與產品 2018年3期2018-12-09

      • 虛擬同步機技術在微網中的應用現狀分析
        問題,參照傳統同步機組,一種模仿同步機運行的變流器控制方式應運而生,即虛擬同步機技術(Virtual Synchronous Generator,VSG),以此可為電力電子接口微源引入虛擬慣性。國內外學者在VSG的仿真建模、控制策略、慣量阻尼特性、多機并聯和穩定性分析等方面開展了大量的研究工作,證實了虛擬同步機技術在清潔能源并網中能發揮重要的作用[2-5]。目前,對于虛擬同步機技術的研究多集中于典型虛擬同步機的控制策略、小信號建模等方面,其研究多關注于系統

        新型工業化 2018年9期2018-11-16

      • 考慮阻尼和慣性的虛擬同步機建模方法研究
        器件,模擬實現同步機機械方程,讓變換器具有同步發電機的阻尼和慣性特性。圖4為同步發電機示意圖,根據同步發電機寫出機械方程:(2)式中:J為同步發電機的轉動慣量;ω為機械角速度;Tm為同步發電機的機械轉矩;Te為同步發電機電磁轉矩;Td為同步發電機的阻尼轉矩。圖4 同步發電機Fig.4 Synchronous generator schematic diagramJ即慣性系數,其數值和同步發電機尺寸和額定功率有關??梢岳脩T性時間常數來定義轉動慣量:(3)式

        電力工程技術 2018年5期2018-10-12

      • 大電網中虛擬同步發電機慣量支撐與一次調頻功能定位辨析
        止元件,無法像同步機一樣自發響應頻率變化。并且為了最大化利用能源,新能源機組通常采用追蹤最大功率的控制方式,不提供有功備用,因此不具備類似同步機在系統頻率變化時的一次調頻能力。隨著新能源滲透率和直流受電比例的不斷提高,同步電網的慣量和一次調頻的能力不斷下降,給系統在大功率缺額沖擊下的頻率穩定性與恢復能力帶來了風險[3-10]。頻率問題在受端電網中表現尤為突出,2015年某饋入華東的特高壓直流發生雙極閉鎖,瞬時損失功率5 400 MW,導致系統頻率最低跌至4

        電力系統自動化 2018年9期2018-05-09

      • 含虛擬慣量的電力系統頻率響應特性定量分析方法
        率的不斷提高,同步機比例逐漸減小,電力系統逐漸失去了維持系統頻率的“轉子”。由此帶來的后果將是電力系統在擾動下頻率波動變大,頻率穩定性變差,抵御大擾動(如交流短路、直流閉鎖等)的能力大為降低[5]。特別地,當逆變器采用恒功率控制時,可視為一個功率源,此時它無法參與系統的頻率調節或提供頻率支撐[6],從而呈現“不友好”的并網特性。為了應對這一問題,國內外學者提出了“虛擬同步機”的逆變器控制方式[7-9],旨在利用逆變器靈活可控的特點,通過控制使逆變器具有類似

        電力系統自動化 2018年8期2018-04-24

      • 我國率先攻克虛擬同步機電網技術
        界首個具備虛擬同步機功能的新能源電站,近日在位于張家口的國家風光儲輸示范基地建成投運;它相當于給電網裝上一個“水龍頭”,使原本任性的新能源機組由“我行我素”變得“協調統一”,可主動支撐電網頻率、電壓波動。風電、光伏等新能源并網的最大技術難題就此被一舉攻克。國網冀北電力方面介紹,虛擬同步發電機技術是一種通過模擬同步發電機組的機電暫態特性,使采用變流器的電源具有同步發電機組的慣量、阻尼、一次調頻、無功調壓等并網運行外特性的技術。自1997年提出以來,因其對大規

        電氣技術 2018年1期2018-04-15

      • 風電采用MGP并網的小干擾建模和阻尼特性
        題,提出新能源同步機的并網方式,即新能源驅動同步電動機—同步發電機(MGP)后并網。詳細闡述了MGP的小干擾建模方法。首先,分析MGP的功角關系并考慮勵磁系統動態,建立包含自動電壓調節器和電力系統穩定器的小干擾模型,指出MGP存在阻尼轉矩疊加效應。然后,考慮雙饋風機狀態變量,建立其與MGP對接的完整的小干擾狀態方程。在此基礎上,推導了基于K系數的動態特性和轉矩分量表示法,揭示MGP的阻尼轉矩疊加效應的本質是雙勵磁耦合特性。最后,基于模型建立單機無窮大算例,

        電力系統自動化 2017年22期2017-12-22

      • 南方電網首套虛擬同步機系統掛網運行
        方電網首套虛擬同步機系統掛網運行電網系統【本刊訊】近日,南方電網公司首套虛擬同步機系統——虛擬同步儲能裝置研制成功,并在所屬廣東電網公司東莞供電局客戶服務中心掛網運行,實現新能源規?;{、儲能高效利用的重要突破。該裝置采用虛擬同步機解耦控制方法、新型并離網控制方法等多項具備自主知識產權的新技術;具有同步發電機等效轉動慣量、系統阻尼等特性,可有效解決微網并、離網無縫切換問題,同時還能利用儲能削峰填谷,將顯著提升供電可靠性并產生可觀的經濟效益;技術成果將于2

        中國設備工程 2017年5期2017-05-11

      • 世界首套大功率光伏虛擬同步機在張北并網
        SG型光伏虛擬同步機在張北風光儲輸基地一次性并網成功,實現世界首套大功率光伏虛擬同步機并網.張北風光儲輸示范工程是世界上容量最大的虛擬同步機示范工程,主要改造已有光伏電站、風電場,涉及風機虛擬同步機435.5 MW、光伏虛擬同步機12 MW以及儲能虛擬同步機10 MW,使風光電站整體具備接近火電機組的輸出外特性.該工程成功并網將提高光伏發電的一次調頻、調壓能力,有效解決新能源安全并網難題,提升電網安全穩定運行水平及新能源并網消納能力.(王波)

        能源研究與信息 2016年4期2017-03-31

      • 基于虛擬同步發電機的新型光伏發電系統
        指出傳統的虛擬同步機硬件結構中,光伏發電設備與儲能設備通常在直流側連接后與逆變器相連,這種方案的控制較為復雜,缺少靈活性,不利于模塊化的應用。提出一種新型的虛擬同步發電機硬件結構,并設計了基于電壓或電流型控制的光伏逆變器控制策略和基于虛擬同步機思想的儲能逆變器控制策略,系統整體體現虛擬同步機特性。仿真結果表明這種虛擬同步機控制策略可以有效抑制頻率波動,加強微網穩定性,提升電能質量。微網;分布式發電;電能質量;虛擬同步發電機;并網逆變器虛擬同步發電機 (Vi

        山西電力 2016年5期2017-01-12

      • 基于狀態矩陣和攝動理論的雙饋風力發電機與同步機小擾動互作用機理
        饋風力發電機與同步機小擾動互作用機理畢天姝1王清1薛安成1夏德明2(1.新能源電力系統國家重點實驗室(華北電力大學)北京1022062.國家電網公司東北分部沈陽110180)摘要隨著大規模雙饋風力發電機的并網,研究雙饋風力發電機與同步機間的小擾動互作用機理值得重視。為揭示該互作用機理,首先分析了雙饋風力發電機端電壓相角變化與轉子側矢量控制的關系;然后建立了風力發電機端電壓相角變化和鎖相環與電網電壓角頻率偏差的關系方程,在此基礎上,基于單同步機單雙饋風力發電

        電工技術學報 2016年7期2016-05-10

      • 顛覆性的儲能技術助力清潔能源發展
        定的效果,虛擬同步機技術是一個很好的解決方案。虛擬同步機是一種基于先進同步變流和儲能技術的電力電子裝置,可通過模擬同步電機的本體模型、有功調頻以及無功調壓等特性,使含有電力電子接口(逆變器、整流器)的電源和負荷,從運行機制及外特性上與常規同步機相似,從而參與電網調頻、調壓和抑制振蕩。這并不是一項新技術,早在1997年,IEEE就提出過虛擬同步機的概念。隨后,比利時魯汶大學、加拿大多倫多大學、英國利物浦大學相繼開展了模擬同步發電機外特性、虛擬慣性頻率控制策略

        電力設備管理 2016年2期2016-03-08

      • PLC和GE369在同步機電控系統中的應用
        要,驅動筒體的同步機的平穩運行直接關系到球磨系統的正常運行,其重要性不言而喻。中冶集團位于巴基斯坦的山達克項目位于該國西北部,其選礦廠的三臺球磨機都是采用美國通用公司生產的型號為TS39857的無刷勵磁同步機,額定電壓為6000V,額定功率為3028kW。在同步機的起動和運行過程中,因為需要檢測和保護的參數較多,所以采用了繼電器+接觸器+大量的參數采集和保護設備,可靠性較差、控制精度低、接線復雜、故障率高,隨著計算機控制技術的發展,特別是新技術新設備的不斷

        電氣技術 2015年5期2015-05-25

      • 大型直流無刷勵磁同步電動機
        0000)1 同步機的工作原理簡述同步電動機屬于交流電機,定子繞組與異步電動機相同。它的轉子旋轉速度與定子繞組所產生的旋轉磁場的速度是一樣的,所以稱為同步電動機。正由于這樣,同步電動機的電流在相位上是超前于電壓的,即同步電動機是一個容性負載。為此,在很多時候,同步電動機是用以改進電網系統的功率因數的。當在定子繞組通上三相交流電源時,電動機內就產生了一個旋轉磁場,轉子繞組切割磁力線而產生感應電流,從而使電動機旋轉起來。電動機旋轉之后,其速度慢慢增高到稍低于旋

        科技視界 2015年17期2015-04-14

      • 礦井鉆孔測斜裝置研制
        置探頭和手持式同步機的硬件電路設計和軟件設計。通過實驗,對裝置的測量精度進行了驗證,在現場環境下,進行了實測試驗,驗證了裝置的功能。測斜裝置 傳感器 探頭 同步機1 引言目前,許多礦井下使用的測斜儀在測斜方式上采用二次送入的方法,操作繁瑣,耗時耗力,影響鉆孔效率。我們在現用測斜儀的基礎上進行了改進,實現了隨鉆測斜,在鉆孔完成后即可得出鉆孔測斜參數,且可直觀顯示鉆孔軌跡曲線,方便快捷。根據測斜數據,及時分析,針對鉆孔出現情況即時調整鉆孔參數、指導鉆孔施工作業

        中國科技縱橫 2014年6期2014-12-13

      • 基于奇異攝動降階的風電接入系統阻尼分析
        風電機組接入對同步機主系統低頻振蕩的影響,首先建立FSIG及DFIG風電機組小干擾分析模型,其次應用基于奇異攝動系統動態降階技術揭示兩類風電機組接入后同步機主系統阻尼變化機理。將奇異攝動動態降階與特征值分析相結合,分析不同控制參數的FSIG及DFIG風電機組接入對系統低頻振蕩模式及阻尼的影響。基于風電接入IEEE測試系統仿真表明,所提出的分析方案能夠直觀、有效地對兩類風電接入系統低頻振蕩進行分析。風電機組;奇異攝動系統;動態降階;低頻振蕩;阻尼0 引言作為

        電力系統保護與控制 2014年19期2014-08-17

      • 基于AT89C51單片機實現同步機角度數字化的一種方法
        51單片機實現同步機角度數字化的一種方法于恩祥,郭繼寧(渤海大學,遼寧錦州,121000)本文闡述同步機角度數字化的原理,并介紹基于AT89C51單片機實現角度數字化方法。本文采用的角度數字化方法簡單實用易于實現。同步機;角度;數字化;單片機0 引言同步機是電動機的轉速與同步轉速一致的電機,在傳統的軸角同步聯動系統中被廣泛采用。將同步機軸角量轉化為能被微機處理的數字量是現代檢測、控制系統中經常遇到的一個問題。本文從同步機角度信號數字化的基本原理出發,給出一

        電子測試 2014年24期2014-02-22

      • 大規模風電接入對電力系統暫態穩定性影響機理研究
        明顯區別于傳統同步機組(Synchronous Generator,SG),同時,大型風電場的并網改變了電網中的潮流分布,從而影響常規機組的同步轉矩,因此,有必要探究含大量雙饋風機的電網暫態穩定機理。大量文獻對風力發電機的暫態行為開展了深入研究,在此基礎上制定風電機組的低電壓穿越控制策略[7-10]。現階段不少學者開始將研究重心轉移到大型風電場與電力系統在暫態穩定方面的相互作用上,大多數研究采用定性分析和仿真驗證相結合的方法開展,例如:文獻[11]在DFI

        電力科學與技術學報 2014年4期2014-01-28

      • 某廠同步機勵磁裝置故障分析及應對措施
        旋轉勵磁裝置在同步機主軸上安裝一臺三相交流勵磁發電機,該勵磁發電機的定子繞組和轉子繞組與一般交流發電機相比是反裝的,即定子勵磁,轉子發電。經靜態勵磁裝置供給定子勵磁繞組直流勵磁電源,與主軸一起旋轉的轉子繞組發出三相交流電,并經硅整流管D1-D6整流后供給同步電動機轉子繞組L勵磁電流,旋轉整流裝置中的控制模塊檢測電機轉子頻率為sf 的感應電壓正半周脈寬,當脈寬達到投勵定值并過零時,控制模塊發出觸發脈沖開通晶閘管,同步機由順極性準角投勵平穩牽入同步。調節交流發

        電子測試 2013年5期2013-09-14

      • 岳紙同步電機勵磁系統的數字化改造
        兩臺6kV高壓同步機勵磁裝置的數字化改造。敘述了全數字同步電機勵磁裝置DSE-M5.00在改造中的應用,改造實現了原同步機的勵磁裝置系統、控制柜及繼電保護屏的全數字化,提高了運行可靠性,取得了可觀的經濟效益。同步機;DSE-M5.00勵磁裝置;7UM62高壓綜保;S7-200PLC岳陽林紙股份有限公司化機漿車間盤磨機在整個工藝中處于非常關鍵的位置,兩臺盤磨機使用同步電動機驅動,盤磨機要求電機功率大,轉速恒定不受負載影響,且功率因數可調,能向電網補償無功,改

        湖南造紙 2012年3期2012-12-11

      • 同步機傳導發射測試技術的研究
        正常工作。利用同步機(VST-2型)進行傳導發射測試技術的研究,來獲取同步機在ESIB40電磁干擾測試系統上傳導發射預測試方法。1 測量接收機進行傳導發射測試原理ESIB40電磁干擾測量系統進行傳導發射測試時分為硬件和軟件兩部分。硬件部分如圖1所示,是通過LISN(線路阻抗穩定網絡)將EUT(被測設備)與電網分隔,再通過LISN的信號輸出端將信號輸入測量接收機。這樣,測量到的干擾電壓僅為被測設備發射的,不會混入來自電網的干擾,也為測量提供一個穩定的50 Ω

        中國測試 2011年6期2011-08-09

      • 帶發電機母線的工業企業電源切換過程研究
        數,負荷側加裝同步機后,功率因數一定時,同步發電機容量越大,對電動機提供的有功補償越多,母線失電后有功缺額ΔP越小,K為常數,頻率差Δf也越小,該時間段內平均頻率差也相對減小,而母線失電后相角差為:即相同時差拉開的速度。若假設原先母線失電時間為Δt時,運行點在圖3中的B點,加裝同步機后,由于相角差Δφ減小,此時運行點在D點,更靠近快切安全區域的中心,且電壓差ΔU'<ΔU,從而減小了切換時電動機的沖擊電流。3.2提高了失電后的母線殘壓快切裝置能夠成功切換對母

        電力工程技術 2011年5期2011-03-15